3. sayfa (Toplam 3 sayfa)

Re: dtc 1000

Gönderilme zamanı: 01 Ara 2019, 21:58
gönderen y2941
Uğur yazdı: 27 Kas 2019, 17:12bağlantı.png
merhaba uğur bey bu üç cihazı link haberleşme mi yapacağım. örnek bir uygulama var mıdır?

Re: dtc 1000

Gönderilme zamanı: 02 Ara 2019, 09:51
gönderen Uğur
Link haberleşme yok, tüm cihazlarla HMI haberleşmektedir.

Re: dtc 1000

Gönderilme zamanı: 02 Ara 2019, 11:44
gönderen y2941
merhaba sadece dtc1000r ile 14ss11r2 plc rs485 ile haberleştirebilirmiyim. adreslemeler nasıl yapılıyor. teşekkürler

Re: dtc 1000

Gönderilme zamanı: 02 Ara 2019, 11:56
gönderen Uğur

Re: dtc 1000

Gönderilme zamanı: 02 Ara 2019, 12:08
gönderen y2941
tamam saolun uğur bey

Re: dtc 1000

Gönderilme zamanı: 04 Ara 2019, 14:35
gönderen y2941
Merhaba uğur bey, DTC1000R modülümün pdf var mı? ve voltaj ölçebilirmiyim.kaç volt ölçebilirim. simetrik ve asimetrik olarak mı ölçebilirim.

Re: dtc 1000

Gönderilme zamanı: 04 Ara 2019, 14:42
gönderen Uğur
Tüm giriş tipleri kullanma klavuzunda verilmektedir.

DTC Kullanma Klavuzu

Re: dtc 1000

Gönderilme zamanı: 04 Ara 2019, 14:56
gönderen y2941
merhaba giriş tipinde 0-5 volt ve 0-10 volt var. bu durum da 0-5 volt çözünürlük kavramından dolayı daha hassas ölçüm yapmaz mı? bu arada dtc1000r çözünürlüğü nedir?

Re: dtc 1000

Gönderilme zamanı: 04 Ara 2019, 15:58
gönderen Uğur
5V u -999 ile +9999 arası çözünürlükte alabilirsiniz. Daha özetle negatif kullanmazsanız 0~9999 arası çevrim yapar.