Hmi dan plc ye veri transferi

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Rts
Mesajlar: 26
Kayıt: 12 Mar 2019, 18:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Hmi dan plc ye veri transferi

Mesaj gönderen Rts »

Merhabalar uğur bey ,bir indicatorden master hmi ile ağırlık bilgisini okuyorum ,bu bilgiyi arkaplan makro ile plc ye transfer ediyorum ancak ekran bilgisiyle plc ye gelen veri uyuşmuyor ,tartı bilgisi eksik görünüyor sorunu nasıl düzeltebilirim acaba.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmi dan plc ye veri transferi

Mesaj gönderen Uğur »

HMI üzerinde gördüğünüz sayı göster elementi ayaları ile yazdığınız makroyu eklerseniz hatayı tespit edebiliriz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Rts
Mesajlar: 26
Kayıt: 12 Mar 2019, 18:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmi dan plc ye veri transferi

Mesaj gönderen Rts »

Veri 32 bit olduğu için taşıma komutunu FMOV kullanmam gerekiyormus duzeldi tesekkur ederim.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Hmi dan plc ye veri transferi

Mesaj gönderen Uğur »

MOV komutu ile sadece DW seçerek 32 bit transfer edebilirsiniz. FMOV farklı amaç içindir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın