Delta DTV9696R Sıcaklık Kontrol Cihazı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
serhat205
Mesajlar: 39
Kayıt: 02 Eyl 2019, 21:54
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Delta DTV9696R Sıcaklık Kontrol Cihazı

Mesaj gönderen serhat205 »

Merhabalar Delta DTV9696R Modeli ile damper servo motor kontrol ediyorum Yani bi tür vana kontrolü ama adım kontrol ihtiyacımda ortaya çıktı
kitapçıgında anladıgım kadarıyla mevcutmuş fakat 8 adım diye biliyorum bunu 16 adım gibi programlamam mümkünmü prog1 ile prog2 arasında baglantı yapmam mümkün mü devamı olarak. Şimdiden Teşekkürler Adminlere Çok teşekkür ederim Ugur Bey ve Turan bey Delta her zaman destegini sagladıgı için :D :D :D :idea:
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: Delta DTV9696R Sıcaklık Kontrol Cihazı

Mesaj gönderen Uğur »

Fakat vana kontrol modunda çalışıyorsanız PID Program modu çalışmayacaktır. Bunlar ayrı çalışma operasyonlarıdır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
serhat205
Mesajlar: 39
Kayıt: 02 Eyl 2019, 21:54
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta DTV9696R Sıcaklık Kontrol Cihazı

Mesaj gönderen serhat205 »

Uğur bey Vanayı pid kontrol ediyorum gazlı fırın sistemindeki gaz ve hava oranını ayarlıyorum sıcaklığa göre reçeteli kontrol yapabilirmiyiz dedi müşterim
Sıcaklık proses yaklaştığında vanayı kapatıyor proses farki arttıkça vanayı açıyor
Istenen ise reçete mantığı
1 saat 300Derece beklesin
1 saat 600 Derece beklesin
1 saat 900 Derece beklesin
30 dakika 1050 derecede beklesin
Program bitsin basit olarak bi reçetesi bu
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: Delta DTV9696R Sıcaklık Kontrol Cihazı

Mesaj gönderen Uğur »

Bunun için DTV yi PID Program moduna almanız ve patern ayarlarından adım adım süre ve sıcaklık değerlerini belirlemeniz gerekir. Aşağıda adımları mevcut ve işaretlediğim değişken ile ayar yaparak 8 adım program sonrası ikinci bir adıma yönlendirilmesini sağlayabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“Sıcaklık ve Proses Kontrol Cihazları Forum” sayfasına dön