Merhabalar Delta DTV9696R Modeli ile damper servo motor kontrol ediyorum Yani bi tür vana kontrolü ama adım kontrol ihtiyacımda ortaya çıktı
kitapçıgında anladıgım kadarıyla mevcutmuş fakat 8 adım diye biliyorum bunu 16 adım gibi programlamam mümkünmü prog1 ile prog2 arasında baglantı yapmam mümkün mü devamı olarak. Şimdiden Teşekkürler Adminlere Çok teşekkür ederim Ugur Bey ve Turan bey Delta her zaman destegini sagladıgı için
Delta DTV9696R Sıcaklık Kontrol Cihazı
- serhat205
- Mesajlar: 39
- Kayıt: 02 Eyl 2019, 21:54
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta DTV9696R Sıcaklık Kontrol Cihazı
Fakat vana kontrol modunda çalışıyorsanız PID Program modu çalışmayacaktır. Bunlar ayrı çalışma operasyonlarıdır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- serhat205
- Mesajlar: 39
- Kayıt: 02 Eyl 2019, 21:54
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta DTV9696R Sıcaklık Kontrol Cihazı
Uğur bey Vanayı pid kontrol ediyorum gazlı fırın sistemindeki gaz ve hava oranını ayarlıyorum sıcaklığa göre reçeteli kontrol yapabilirmiyiz dedi müşterim
Sıcaklık proses yaklaştığında vanayı kapatıyor proses farki arttıkça vanayı açıyor
Istenen ise reçete mantığı
1 saat 300Derece beklesin
1 saat 600 Derece beklesin
1 saat 900 Derece beklesin
30 dakika 1050 derecede beklesin
Program bitsin basit olarak bi reçetesi bu
Sıcaklık proses yaklaştığında vanayı kapatıyor proses farki arttıkça vanayı açıyor
Istenen ise reçete mantığı
1 saat 300Derece beklesin
1 saat 600 Derece beklesin
1 saat 900 Derece beklesin
30 dakika 1050 derecede beklesin
Program bitsin basit olarak bi reçetesi bu
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Delta DTV9696R Sıcaklık Kontrol Cihazı
Bunun için DTV yi PID Program moduna almanız ve patern ayarlarından adım adım süre ve sıcaklık değerlerini belirlemeniz gerekir. Aşağıda adımları mevcut ve işaretlediğim değişken ile ayar yaparak 8 adım program sonrası ikinci bir adıma yönlendirilmesini sağlayabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal