DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME

Kullanıcı avatarı
omersevo
Mesajlar: 68
Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME

Mesaj gönderen omersevo »

DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI HABERLEŞTİRMEK İSTİYORUM MODBUS İLE BAĞLANTI YAPILDI FAKAT DTC1000 ÜZERİNDEKİ ERROR IŞIĞI HİÇ SÖNMÜYOR.HMI ÜZERİNDEN BAUDRATE AYARLARINI YAPTIM AMA BU DURUMU NASIL DÜZELTEBİLİRİM?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

DTC1000 üzerindeki Error ışığı; sensör bağlı olmadığında, haberleşmede bir sorun oluştuğunda ya da hafıza ile alakalı bir durum olduğunda yanacaktır. Cihazı fabrika değerlerine alıp, sıcaklık sensörü bağlayıp, haberleşmenizi kontrol edin burada haberleşilen 2 cihazından protokolleri aynı olmak zorundadır.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
omersevo
Mesajlar: 68
Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME

Mesaj gönderen omersevo »

Cihazı fabrika ayarlarına nasıl alabilriim?
Kullanıcı avatarı
omersevo
Mesajlar: 68
Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME

Mesaj gönderen omersevo »

Birde dtc1000 in modbus bağlantısını nasıl yapabilirim sanırım orda sorun var.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME

Mesaj gönderen Uğur »

DTC power soketi üzerinde RS485 portu vardır ve orası modbustır özel bir işleme gerek yoktur. Fabrika ayarı modbus değerleri 9600-7-Even-1 stop Modbus ASCII dir.
Aşağıdaki linklerden fabrika değerine alma yönergelerinden faydalanabilirsiniz.

DTC Modülünü DTCOM Programı ile Fabrika Ayarlarına Resetleme
DTC'yi Cihaz Üzerinden Fabrika Değerine Alma
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
omersevo
Mesajlar: 68
Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME

Mesaj gönderen omersevo »

cihaz üzerinden resetleme işlemini yaptım fakat hiçbir şey olmadı sıfırlayamadım.modbus bağlantısını da 1+ 6- olacak şekilde 9 pin connectorla DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMIA BAĞLADIM VE HMI ÜZERİNDEN BAUDRATE AYARINI 9600 7 1 E OLACAK ŞEKİLDE YAPTIM BİRDE DTC1000 ÜZERİNE 1 VE 2 NOLU YERLERE TERMOKUPÜL BAĞLADIM FAKAT BİR SONUÇ ALAMADIM ERROR HALA YANI ŞEKİLDE YANIYOR.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME

Mesaj gönderen Uğur »

Fabrika değeri sensör tipi PT100 dür ve error bundan alıyros olabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
omersevo
Mesajlar: 68
Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME

Mesaj gönderen omersevo »

CİHAZA ŞUAN SADECE ENERJİ VERİYORUM HİÇBİR BAĞLANTI YOK YİNEDE RUN STOP YAPTIĞIM HALDE ERROR DEVAM EDİYOR
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME

Mesaj gönderen Uğur »

Cihaz fabrika ayarı sensör tipi PT100 dür.
Sensör bağlı değil ise açık devre empedans algılar ve cihaz sensör koptu bilgisine düşer.
Sensör sizin tarafınızdan bağlı olmadığı için sensör koptu bilgisi üretiliyor ve error ledi yanıyor.
Sensörü bağlar yada elinizde sensör tipini DTCom ile ayarlarsanız hata kalkacaktır.
HMI tarafı bağlantı pinlerinizi ve haberleşme ayarınızı kontrol ederek hmi üzerinde hata alıyorsanız kontrol edebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
omersevo
Mesajlar: 68
Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME

Mesaj gönderen omersevo »

DTCOM a nasıl bağlayabilirim cihazı
Cevapla