DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME

Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME

Mesaj gönderen Uğur »

PC de RS485 portu yada dönüştürücüsüne ihtiyacınız vardır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
omersevo
Mesajlar: 68
Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME

Mesaj gönderen omersevo »

cihaza sensör bağladığım halde error yanmaya devam ediyor
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME

Mesaj gönderen Uğur »

Ürünü aldığınız yer ile irtibata geçerek test ettirin donanım sorunu olması durumunda tamir servisine yönlendireceklerdir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
omersevo
Mesajlar: 68
Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME

Mesaj gönderen omersevo »

Yeni ürün aldım ekran ile haberleşmeyi sağladım fakat okuma adresi hatası alıyorum okuma adreslerini nerden bulabilirim
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME

Mesaj gönderen Uğur »

Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
omersevo
Mesajlar: 68
Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME

Mesaj gönderen omersevo »

1000H adresini desimale çevirmem gerek sanırım değil mi
Kullanıcı avatarı
omersevo
Mesajlar: 68
Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME

Mesaj gönderen omersevo »

BEIJER EKRANDA OKUMA ADRESLERİ 40000 DEN BAŞLIYOR BUNU NASIL YAZMAM GEREKİYOR BİR BİLGİNİZ VAR MI? TEŞEKKÜRLER
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8872
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME

Mesaj gönderen Uğur »

Adresler Hex tir. Önce decimale çevirin ardından 40001 ile toplayın.

1000H --> 4096 --> 40001 + 4096 = 44097
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
omersevo
Mesajlar: 68
Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME

Mesaj gönderen omersevo »

şuan Termokupl J Tip kullanıyorum fakat 1004H adresinde 12 değeri yani pt100 olarak görünüyor bunu nasıl j tipi olarak değiştirebilirim J tipi için 1 değerini yazdığımda hataya düşüyor cihaz
Kullanıcı avatarı
omersevo
Mesajlar: 68
Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME

Mesaj gönderen omersevo »

birde sıcaklık değerini hangi adressten okuyabilriim
Cevapla