Merhabalar;
DTC1000R ve Renu plc 485 üzerinden haberleştirdim.Lakin PID kontrol olarak zamana dayalı hedeflenen zamanda ısıya gelmesi için kullanmak istiyorum.
PIDTUNING fonksiyonu ne zaman aktif edilir ne zaman pasif edilir.
Ve set value dışında benim bu ısıtma süresini nasıl kullanmam gerekir.
DTC1000R KULLANIMI HAKKINDA
- starwar55ldk
- Mesajlar: 5
- Kayıt: 09 Oca 2020, 16:16
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7736
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000R KULLANIMI HAKKINDA
Merhaba,
Haberleşme üzerinden DTC'nin H0813 bit adresi set edildiğinde AutoTuning işlemini başlatmış olursunuz. Autotuning işleminin durumunu 102AH adresinin 7. bitinden takip edebilirsiniz Tuning işlemi sonunda bu bit otomatik olarak reset konumuna geçecektir.
102AH Okuma/Yazma durumu b1:ALM2, b2:℃, b3:℉, b4: ALM1, b5: O2, b6:O1, b7: AT
Haberleşme üzerinden DTC'nin H0813 bit adresi set edildiğinde AutoTuning işlemini başlatmış olursunuz. Autotuning işleminin durumunu 102AH adresinin 7. bitinden takip edebilirsiniz Tuning işlemi sonunda bu bit otomatik olarak reset konumuna geçecektir.
102AH Okuma/Yazma durumu b1:ALM2, b2:℃, b3:℉, b4: ALM1, b5: O2, b6:O1, b7: AT
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.