Mesaj gönderen dogenerkan »

Merhabalar ,

Dtc 1000 cihazıma pt-100 bağlayıp çıkışını kontrol etmek istiyorum.Çıkış için hangi biti kullanmalıyım?

Teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc100 kontrol

Mesaj gönderen Uğur »

OUT 1 terminaline bağlamalısınız.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
dogenerkan
Mesajlar: 4
Kayıt: 05 Tem 2018, 09:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc100 kontrol

Mesaj gönderen dogenerkan »

Merhaba,

Hmı da çıkışını hangi bir ile görebilirim ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc100 kontrol

Mesaj gönderen Uğur »

102E.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
dogenerkan
Mesajlar: 4
Kayıt: 05 Tem 2018, 09:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc100 kontrol

Mesaj gönderen dogenerkan »

Tabloda ki değerleri gördüm 102E nin 3.bitini aktif etmek istiyorum.Gösterdiği şekilde yazıyorum ancak hatalı giriş hatası alıyorum. adress/value kısmına nasıl yazmalıyım?

Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc100 kontrol

Mesaj gönderen Uğur »

Aktif etmeyeceksiniz o okuma adresidir. Çıkış aktif mi pasif mi o bit adresinden görürsünüz. Zaten DTC çıkışlarını çalışmaya göre aktif pasif ediyor.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc100 kontrol

Mesaj gönderen Uğur »

İsteğiniz eğerki manuel kontrol ise öncelikle 1005 adresini "2" yapın ardından 0 yada 1000 değerini 1012 adresine yazarak kendiniz kontrol etmiş olursunuz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
dogenerkan
Mesajlar: 4
Kayıt: 05 Tem 2018, 09:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc100 kontrol

Mesaj gönderen dogenerkan »

Benim amacım 102E'nin 3.bitini okumak. Nasıl okurum ? Komut satırına nasıl giriş yaparım ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc100 kontrol

Mesaj gönderen Uğur »

102e.3.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
thejackal81
Mesajlar: 4
Kayıt: 03 Tem 2018, 01:26
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dtc100 kontrol

Mesaj gönderen thejackal81 »

Uğur yazdı: 02 Eyl 2020, 16:34 İsteğiniz eğerki manuel kontrol ise öncelikle 1005 adresini "2" yapın ardından 0 yada 1000 değerini 1012 adresine yazarak kendiniz kontrol etmiş olursunuz.
merhaba uğur bey tam da istediğim böyle bişey dtc normalde pid ile çalışacak ama ben istediğim zaman manuel moda aldığımda 1012 adresine 0 ila 1000 arası değer girdiğimde o değere göre oransal çıkış verir mi