Dtc 1000 cihazıma pt-100 bağlayıp çıkışını kontrol etmek istiyorum.Çıkış için hangi biti kullanmalıyım?
Teşekkür ederim.
Dtc 1000 cihazıma pt-100 bağlayıp çıkışını kontrol etmek istiyorum.Çıkış için hangi biti kullanmalıyım?
Teşekkür ederim.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dtc100 kontrol
OUT 1 terminaline bağlamalısınız.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- dogenerkan
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 05 Tem 2018, 09:44
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dtc100 kontrol
Merhaba,
Hmı da çıkışını hangi bir ile görebilirim ?
Hmı da çıkışını hangi bir ile görebilirim ?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dtc100 kontrol
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- dogenerkan
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 05 Tem 2018, 09:44
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dtc100 kontrol
Tabloda ki değerleri gördüm 102E nin 3.bitini aktif etmek istiyorum.Gösterdiği şekilde yazıyorum ancak hatalı giriş hatası alıyorum. adress/value kısmına nasıl yazmalıyım?
Teşekkürler.
Teşekkürler.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dtc100 kontrol
Aktif etmeyeceksiniz o okuma adresidir. Çıkış aktif mi pasif mi o bit adresinden görürsünüz. Zaten DTC çıkışlarını çalışmaya göre aktif pasif ediyor.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dtc100 kontrol
İsteğiniz eğerki manuel kontrol ise öncelikle 1005 adresini "2" yapın ardından 0 yada 1000 değerini 1012 adresine yazarak kendiniz kontrol etmiş olursunuz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- dogenerkan
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 05 Tem 2018, 09:44
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dtc100 kontrol
Benim amacım 102E'nin 3.bitini okumak. Nasıl okurum ? Komut satırına nasıl giriş yaparım ?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dtc100 kontrol
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- thejackal81
- Mesajlar: 4
- Kayıt: 03 Tem 2018, 01:26
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dtc100 kontrol
merhaba uğur bey tam da istediğim böyle bişey dtc normalde pid ile çalışacak ama ben istediğim zaman manuel moda aldığımda 1012 adresine 0 ila 1000 arası değer girdiğimde o değere göre oransal çıkış verir mi