Re: dtc100 kontrol

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2021, 14:11
gönderen Uğur
Liner voltaj ve akım çıkışlı modellerde oransal çıkışı manuel aldırabilirsiniz.

Re: dtc100 kontrol

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2021, 14:16
gönderen thejackal81
Uğur yazdı: 29 Mar 2021, 14:11 Liner voltaj ve akım çıkışlı modellerde oransal çıkışı manuel aldırabilirsiniz.
modelim dtc1000v peki bu modelde manuel modda 1012 adresine girdiğim değere göre çıkış vermeyecek mi atıyorum 1000 girersem sürekli çıkış ama 500 girersem ona göre oranlı yapmak istediğim bu bu model de 0-1000 arası değerlerde nasıl bir tepki verir

Re: dtc100 kontrol

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2021, 14:23
gönderen Uğur
1000V SSR içindir oransal çıkış modelleri

1000L --> 0-10V
1000C --> 4-20mA

Re: dtc100 kontrol

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2021, 14:31
gönderen thejackal81
Uğur yazdı: 29 Mar 2021, 14:23 1000V SSR içindir oransal çıkış modelleri

1000L --> 0-10V
1000C --> 4-20mA
tamam teşekkür ederim bunu zaten anladım benim sistemim de zaten ssr ile çalışacak normalde pid modda onun ayarlarını yaptım ama diyelim ki termocouple koptu ve hataya geçti ekrandan manuel moda alınca sürekli mi çıkış vericek bu model onu soruyorum 1012 adresine yazdığım değer bu modelde geçerli değil mi yoksa sadece okumaya mı yarıyor öyleyse model değiştiricem benim yapmak istediğim manuel moda aldığımda %0 girili ise çıkış vermesin %30 girili ise ona göre çıkış versin %100 girili ise sürekli çıkış versin pid modda zaten yapaıan ayarlara göre çalışacak

Re: dtc100 kontrol

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2021, 14:41
gönderen Uğur
0 girerseniz ssr off olur 100 girerseniz on olur. Ara değerlerde on-off pid saykılı gibi çalışmaz.

Re: dtc100 kontrol

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2021, 15:26
gönderen thejackal81
Uğur yazdı: 29 Mar 2021, 14:41 0 girerseniz ssr off olur 100 girerseniz on olur. Ara değerlerde on-off pid saykılı gibi çalışmaz.
çok teşekkür ederim cevabınız için peki son bir soru istediğim senaryoyu dtc1000L modelinde gerçekleştirebilirmiyim pid modda zaten dereceye göre çalışacak ama mnuel modda da ara değerlerde pid saykılı gibi çalışmasını istiyorum bir de çıkış zamanını ms cinsinden arttırıp azaltmak istiyorum

Re: dtc100 kontrol

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2021, 15:32
gönderen Uğur
Oransal çıkışlı modellerde çıkış ms olarak on-off olmaz oransal değişir örnek 4,5,6,7 V gibi. Bu aralık içerisindeki istediğiniz voltajı oransal çıkışla manuel modda ürettirebilirsiniz.