Dtc1000

Cevapla
Kullanıcı avatarı
turuva46
Mesajlar: 33
Kayıt: 12 Tem 2019, 20:52
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Dtc1000

Mesaj gönderen turuva46 »

Dtc1000 ile üzerinde bulunan iki ayrı çıkış için farklı bir set tanımlayabilirmiyiz. Alt set limit
Üst set limit
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dtc1000

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Bunun için çıkış kontak tiplerinizi alarm kontağı olarak tanımlayıp 2. ve 3. alarm tiplerini kullanabilirsiniz. Bu sizin için tanımlayacağınız set değerine, AL-L değerine ve AL-H değerine göre çıkış sinyali üretecektir. diğer alarm tipleri için ise tablonun tamamına gözatınız.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“Sıcaklık ve Proses Kontrol Cihazları Forum” sayfasına dön