DTK - RS485 Haberleşme Problemi

Gönderilme zamanı: 19 Kas 2020, 11:29
gönderen garantican
DTK PID Sıcaklık Kontrol ve Göstergesinin haberleşmesini sağlamaya çalışıyorum.
CP210x_Windows_Drivers programlarını yükledikten sonra, DELTA_IA-TC_DTCOM_SW_EN_20160713 ve DELTA VFDSoft programlarında haberleşme kontrolü yapmak istedim lakin başalarılı olamadım.

COM4 portunu kullanıyorum ve AYGIT YÖNETİCİSİnden kontrol ettiğimde, COM4 portunun düzgün çalıştığını görüyorum. CP210x programı sayesinde bu USB portunun değerlerini AYGIT YÖNETİCİSİNİN içinde görebiliyorum. Ama buna rağmen, DELTAnın veri alma (SET tuşunda yani COMMUNICATION CONTROL SETTINGS bölümünde herhangi bir DEVICE bulamıyorum) ve MONITOR kısmında DEVICE 1 i de bu nedenle göremiyorum.
Konu ile ilgili yardımınızı bekliyorum

Re: DTK - RS485 Haberleşme Problemi

Gönderilme zamanı: 19 Kas 2020, 11:33
gönderen Uğur
COM portunuz seçilebilir durumda değil ise öncelikle DTCOM yazılımını yönetici olarak çalıştırın.

Re: DTK - RS485 Haberleşme Problemi

Gönderilme zamanı: 19 Kas 2020, 21:52
gönderen garantican
Uğur yazdı: 19 Kas 2020, 11:33 COM portunuz seçilebilir durumda değil ise öncelikle DTCOM yazılımını yönetici olarak çalıştırın.
COM port seçilebilir durumda gözüküyor.

Re: DTK - RS485 Haberleşme Problemi

Gönderilme zamanı: 20 Kas 2020, 10:01
gönderen Uğur
DTK tam modeli nedir? Bunların haberleşmesiz olan modelleri vardır?

Re: DTK - RS485 Haberleşme Problemi

Gönderilme zamanı: 20 Kas 2020, 16:42
gönderen garantican
DTB4848 cihazı kullanıyor. DTK değil DTB serisi imiş. konu başlığını güncelleyeceğim.

Re: DTK - RS485 Haberleşme Problemi

Gönderilme zamanı: 20 Kas 2020, 16:58
gönderen Uğur
DTCom yazılımı ile RS485 bağlı iken SET ile açılan pencereden comport numaranızı seçin ve ardından auto detect ile ikince pencereyi açıp buradan dtb protokolünü seçerek auto detect dediğiniz zaman öncelikle buluyor olmalıdır.
DTCom.PNG
DTCom2.PNG