DTK - RS485 Haberleşme Problemi
Gönderilme zamanı: 19 Kas 2020, 11:29
DTK PID Sıcaklık Kontrol ve Göstergesinin haberleşmesini sağlamaya çalışıyorum.
CP210x_Windows_Drivers programlarını yükledikten sonra, DELTA_IA-TC_DTCOM_SW_EN_20160713 ve DELTA VFDSoft programlarında haberleşme kontrolü yapmak istedim lakin başalarılı olamadım.
COM4 portunu kullanıyorum ve AYGIT YÖNETİCİSİnden kontrol ettiğimde, COM4 portunun düzgün çalıştığını görüyorum. CP210x programı sayesinde bu USB portunun değerlerini AYGIT YÖNETİCİSİNİN içinde görebiliyorum. Ama buna rağmen, DELTAnın veri alma (SET tuşunda yani COMMUNICATION CONTROL SETTINGS bölümünde herhangi bir DEVICE bulamıyorum) ve MONITOR kısmında DEVICE 1 i de bu nedenle göremiyorum.
Konu ile ilgili yardımınızı bekliyorum
CP210x_Windows_Drivers programlarını yükledikten sonra, DELTA_IA-TC_DTCOM_SW_EN_20160713 ve DELTA VFDSoft programlarında haberleşme kontrolü yapmak istedim lakin başalarılı olamadım.
COM4 portunu kullanıyorum ve AYGIT YÖNETİCİSİnden kontrol ettiğimde, COM4 portunun düzgün çalıştığını görüyorum. CP210x programı sayesinde bu USB portunun değerlerini AYGIT YÖNETİCİSİNİN içinde görebiliyorum. Ama buna rağmen, DELTAnın veri alma (SET tuşunda yani COMMUNICATION CONTROL SETTINGS bölümünde herhangi bir DEVICE bulamıyorum) ve MONITOR kısmında DEVICE 1 i de bu nedenle göremiyorum.
Konu ile ilgili yardımınızı bekliyorum