Delta DTV PID Vana Kontrollü

Cevapla
Kullanıcı avatarı
serhat205
Mesajlar: 39
Kayıt: 02 Eyl 2019, 21:54
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Delta DTV PID Vana Kontrollü

Mesaj gönderen serhat205 »

Hayırlı Akşam Delta DTV 9696R modeli kontrol cihazı mevcut Vana sıcaklıga göre açıp kapanıyor açılırken bir anda %100 değilde kademeli olarak 45 65 90 gibi soft bı başlangıç saglayabilirmiyim
Çok Teşekkürler Delta Türkiye Uğur ve Turhan Bey Çok Yardımlarınız Dokundu
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta DTV PID Vana Kontrollü

Mesaj gönderen Uğur »

Kontrol modu SLooP iken uAtr parametresi vananın tam kapalıdan açığa geçiş süresini belirlerken u-dE ise valfin hareket hızını belirler. Bu parametreden faydalanarak valfin hızlı hareketinin önüne geçmeyi deneyebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
serhat205
Mesajlar: 39
Kayıt: 02 Eyl 2019, 21:54
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Delta DTV PID Vana Kontrollü

Mesaj gönderen serhat205 »

Çok teşekkür ederim Uğur Bey Uygulamasini yapıp yazacagim Diğer Arkadaşlarda Faydalansın
Cevapla

“Sıcaklık ve Proses Kontrol Cihazları Forum” sayfasına dön