İyi günler dtc1000 ile okuduğum CT alarm üst değerini
Plc içindeki bir kontağı aktifleştirmek için makro örneğine ihtiyacım var, Yani üst değer kontak verdiğinde çıkış verecek
Dtc1000 ısı değeri
- Max51
- Mesajlar: 29
- Kayıt: 11 Ağu 2019, 21:51
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7792
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dtc1000 ısı değeri
Merhaba,
Haberleşme ayarlarında haberleşme driver'ını "Delta Controller ASCII" seçmeniz durumunda her iki cihazın adreslerine doğrudan erişebilirsiniz. Slave aygıtlar arasındaki veri transferinide arkaplan makroya yazacağınız MOV komutu ile gerçekleştirebilirsiniz.
Not: DTC'nin bir bit adresini PLC M bit adresine taşımak için GETB makro komutunu benzer yapıda kullanmalısınız.
Haberleşme ayarlarında haberleşme driver'ını "Delta Controller ASCII" seçmeniz durumunda her iki cihazın adreslerine doğrudan erişebilirsiniz. Slave aygıtlar arasındaki veri transferinide arkaplan makroya yazacağınız MOV komutu ile gerçekleştirebilirsiniz.
Not: DTC'nin bir bit adresini PLC M bit adresine taşımak için GETB makro komutunu benzer yapıda kullanmalısınız.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- turuva46
- Mesajlar: 33
- Kayıt: 12 Tem 2019, 20:52
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dtc1000 ısı değeri
Anladım ben makro komutunu arka plan üzerine yazmadığımdan dolayı olmadı.
Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.