DTC1000 813H bit adresini ON/OFF auto tuning yapmak

Mesaj gönderen akherdal »

DTC1000 0813H (AT) değerini HMI'da kullanmak (okuma/yazma) {Arkaplan Makrosunda} istiyorum.
"$30=({Link1}2@TEMP_CTRL-0813) " derlemede hata vermiyor,
HMI ekranında "...Okuma Hata 7" veriyor.
bu durumu nasıl çözebilirim.
teşekkürler...
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7782
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 813H bit adresini ON/OFF auto tuning yapmak

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Bit adresleri HMI içerisinde $30 datasının 0. Biti şeklinde tanımlamalısınız. --> $30.0
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
akherdal
Mesajlar: 23
Kayıt: 10 Şub 2021, 23:54
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 813H bit adresini ON/OFF auto tuning yapmak

Mesaj gönderen akherdal »

"$30.0= {Link1}2@TEMP_CTRL-0813 " olarak Arkaplan Makro'da kullandım. " ...(-109-Makro adres formatı yanlış)" derleme hatası oluştu. ben nerede yanlış yaptım.!
Kullanıcı avatarı
akherdal
Mesajlar: 23
Kayıt: 10 Şub 2021, 23:54
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 813H bit adresini ON/OFF auto tuning yapmak

Mesaj gönderen akherdal »

DTC1000 manual:
5. Address and content of the bit register (read bits are stored starting from LSB, and written data is FF00H, set the bit as 1. 0000H sets the
bits data to “0”).

0811H Temperature unit display 0:°F, 1: °C (Default)
0813H Read/write auto-tuning status 0: End (Default), 1: Start

6. Bit Register Adres ve içeriği:
(Okunacak ilk bit LSB’ ye konacak, Data yazma = FF00H bit set eder, 0000H bit temizler)
0811H Sıcaklık birimi display seçimi 0: oF, 1: oC (fabrika ayarı)
0813H AT ayarı AT ayarı OFF: 0 (fabrika ayarı), AT ayarı ON: 1

ne anlamalıyım?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7782
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 813H bit adresini ON/OFF auto tuning yapmak

Mesaj gönderen Turhan »

*Düzeltme: DTC1000 H0813 bit adres olduğundan MOV komutu ile değil GETB makro komutu ile bit transferi sağlanmalıdır.

Aşağıdaki haberleşme ayarlarına göre kullanılabilecek makro komutu $30.0 = GETB ({Link1}1@TEMP_CTRLB-811) şeklinde olmalıdır.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
akherdal
Mesajlar: 23
Kayıt: 10 Şub 2021, 23:54
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 813H bit adresini ON/OFF auto tuning yapmak

Mesaj gönderen akherdal »

Hocam çok teşekkür ederim... $30.0 = GETB ({Link1}1@TEMP_CTRLB-811) çok işime yaradı. benim gibi acemilerin gözünden kaçabilir. komut içindeki CTRLB-811 deki B harfine dikkat etsinler...
Kullanıcı avatarı
muhammetyasinaydin0
Mesajlar: 9
Kayıt: 03 Nis 2023, 10:45
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 813H bit adresini ON/OFF auto tuning yapmak

Mesaj gönderen muhammetyasinaydin0 »

Uğur bey gösterdip yazdıklarınızı yapıyorum ama butona bastığım zaman tepki vermiyor, haberleşme hatası da vermiyor, buton çeşitleriyle değilde başka bir işlemle mi on/off yapmamız gerekiyor
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8883
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 813H bit adresini ON/OFF auto tuning yapmak

Mesaj gönderen Uğur »

Kalıcı butona TEMCTRLB_813H adresini tanımladığınızda bunu aktif edince dtc üzerinde AT ledi yanmalıdır. Hata vermiyorsa istasyonu "0" seçmediğinize emin olun.