delta plc sa , hmi ve dtc haberlesme

Mesaj gönderen hasandan »

merhaba
elimde plc sa hmi ve 5 adet dtc1000
birinci dtc1000 yaninda 1 adet dtc2000
ikinci dtc1000 yaninda 2 adet dtc2000
ucuncu , dortuncu ve besinci dtc1000 yaninda ucer adet dtc2000
plc hmi uzerinden bir kac tane motor calistiracak
dtclardan gelen isiler gormek istiyorum
RS485 portu kullanarak haberlesme yapabilirmiyim?
olursa adresler nasil olacak acaba
cok tesekkur ederim
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8886
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: delta plc sa , hmi ve dtc haberlesme

Mesaj gönderen Uğur »

PLC ye 1 numaralı istasyon verip DTC1000 lerede uygun ID tanımlaması yaparak kullanabilirsiniz.
Örnek 1. DTC1000 e 2 numara verip yanındaki DTC2000 i kendisi otomatik adresleyip 3 yapacaktır.
2. DTC1000 e sıradaki adres olan 4 numarayı verip yanındaki DTC2000 leri 5 ve 6 adresleyecektir.
Diğer DTC1000 leride bu şekilde adresledikten sonra HMI üzerine tümünü bağlayarak ısıları okuyabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye