DTC ve ısı algılayıcı arasındaki mesafeler

Cevapla
Kullanıcı avatarı
ege50
Mesajlar: 32
Kayıt: 30 Nis 2018, 18:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DTC ve ısı algılayıcı arasındaki mesafeler

Mesaj gönderen ege50 »

Merhaba, Isı algılayıcı ile DTC modülün arasındaki mesafe 80metre gibi,ne gibi sorunlar yaşayabilirim öneriniz nelerdir?
Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC ve ısı algılayıcı arasındaki mesafeler

Mesaj gönderen Turhan »

Bu, hem 80metre mesafedeki gürültü dahil saha ortamında karşılacağınız elektriksel sorunlar hemde kullandığınız sensör tipiyle de ilgili bir durum.

TC sensörleri sıcaklık değişimi ile mV mertebesinde değişim gösterirken. PT100/1000 sıcaklık sensörlerinin direnç değerleri değişmektedir. 0-10VDC çıkışa sahip bir sensör kullanıyorsanız 80mt mesafedeki gerilim düşümüde bir faktördür.

Not: PT100 sensörleri piyasada 2 ve 3 telli olarak satılmaktadır. Eğer sensör seçimi insiyatifinizde ise 3 telli PT100 ürünün kullanmanız önerilir. Burada iki tel üzerinden sıcaklık bilgisi okunurken 3.tel üzerinden de hattın empedansı DTC tarafından okunmaktadır. Uzun mesafelerde hat empedansının düşük olması için bakır ve elektriksel gürültü dayanımı için örgülü kablo kullanmanız tavsiye edilir.