Dtc1000 ve 2000

Mesaj gönderen Ciseotomasyon »

1000 ve 2000 arasındaki fark nedir
Automation
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dtc1000 ve 2000

Mesaj gönderen Uğur »

DTC1000 CPU'dur, DTC2000 ek modüldür. Her ikiside 1 sensör girişine göre kontrol gerçekleştirmektedir. DTC1000'in yanına 7 tane DTC2000 bağlanabilir.
DTC1000 de ek olarak RS485 portu ve besleme noktası bulunmaktadır. DTC2000 üzerinde ayrıca yoktur besleme ve haberleşmeyi DTC1000 portları üzerinden yapar.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ncmekatron
Mesajlar: 93
Kayıt: 11 Oca 2019, 19:16
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dtc1000 ve 2000

Mesaj gönderen ncmekatron »

MERHABA
14ss plc delta b serisi panel 1 adet dtc1000 yanına ekli 1 adet dtc2000 var dtc1000 4-20mA dtc2000 0-10v giriş okuyacağım gerekli ayarları yaptım haberleşme yapıyor gözlemlediğim kadarıyla plc1 dtc1000 2 dtc 2000 3 id ye sahip baud 38400 ... bunlar tamam dtcomda bağlanmaya calıstım teyit etmek için bağlanamadım elimde rs485 usb dönüştürücü var fakat ıfd delta marka değil. bende ekranda bi adres atayım ilgili adresleri okudum teyit ettim adresler veya haberleşmeler doğru gözüküyor fakat sensör bağlayınca dtc ler eror veriyor 3 kablolu sensörün 2 kablosu takılıyken deger geliyor fakat 3. kabloyu takıyorum sapıtıyor. çözemedim yaıdımcı olurmusunuz.
birde delta ekrandan dtclerhaberleşme yaparken direk 1000 10001 diyemi yazmam gerekiyor örnekşu şekil {Link1}2@TEMP_CTRL-1000
MAKRO.PNG
PLC.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
ncmekatron
Mesajlar: 93
Kayıt: 11 Oca 2019, 19:16
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dtc1000 ve 2000

Mesaj gönderen ncmekatron »

bu arada 4-20 için jumperı soracak olursanız ,onda değer görüyorum fakat ondan önce 0-10v lineer pot onuda okuyamıyorum.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dtc1000 ve 2000

Mesaj gönderen Uğur »

Öncelikle fabrika ayarı sensör tipi PT100 dür ve bağladığınız sensör tipine göre uygun bağlantı ve özellikle ayarlarından da sensör tipini seçmelisiniz. Sensör tipinizin durumuna göre aşağıdaki tablodaki değeri 1004H adresine DOP ekrandan yazarak sensör tipini ayarlamış olursunuz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ncmekatron
Mesajlar: 93
Kayıt: 11 Oca 2019, 19:16
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dtc1000 ve 2000

Mesaj gönderen ncmekatron »

Merhaba uğur bey dtc ler ile haberleştim 0-10v okuyabiliyorum ,lineer potu hareket ettirdiğimde değer değişiyor bunu kalibre edebilirmiyim yani üst limit ve alt limiti belirleyebilirmiyim yoksa yazılım üzerinden sklalandırma mı yapmam gerek?
Ve 4-20mA olan kısımdada basınc 65 bin küsür okuyorum basınc dahada arttıgında 0 a düşüp baslıyor artmaya 100 2000 vs diye bunun alt ve üst limiti yanlış yoksa bu şekildemi çalışıyor yardımcı olursanız çok minnettar olurum saygılar.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dtc1000 ve 2000

Mesaj gönderen Uğur »

DTC içerisinde sıcaklık üst ve alt limiti ayarından 0-10V yada 4.20mA e karşılık gelecek değeri skala etmesini sağlayabilirsiniz. Genellikle 4-20mA de min değer -999 dur ve sizde HMI üzerinden bu değeri unsigned decimal olarak okursanız 65 bin li değer görüyor olabilirsiniz. Signed Decimal olarak bakmalısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ncmekatron
Mesajlar: 93
Kayıt: 11 Oca 2019, 19:16
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dtc1000 ve 2000

Mesaj gönderen ncmekatron »

saygılar uğur bey .Teşekkür ederim Bu arada delta delta ıfd6500dışında dtc lere dtcom üzerinden başlanma şansım nedir ? ben delta hmi adresleri ekleyip ordan yazıyorum dtclere alt ve üst limitide o şekilde yapacağım bu sanırsam bi sorun teşkil etmez elimde de sıradan bir 485-usb converter var bununla bağlanamadım...Tekrardan çok teşekkürler
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dtc1000 ve 2000

Mesaj gönderen Uğur »

IFD6500 zorunluluğu yoktur, çalışan bir RS485 dönüştürücü ile bağlanabilirsiniz. HMI üzerinden de yine ilgili değişiklikleri yapabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye