DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri

Mesaj gönderen SerbaOtomasyon »

DTC1000 ısı cihzını modbus ile operatör panel ile haberleştirirsek adresler ve ON-OFF seçim adresleri nelerdir?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8890
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri

Mesaj gönderen Uğur »

DTC Kullanma Klavuzu
IMG_20180528_185958.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
SerbaOtomasyon
Mesajlar: 2
Kayıt: 05 Nis 2018, 09:50
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri

Mesaj gönderen SerbaOtomasyon »

Bu listedeki adresler hexa adresleri. Decimal olarak bit adresleri nasıl olacak.

1000H adresi = 4.096 = 404097 denk gelir. (Decimal karşılığı)

Mesela

0814H Control RUN/STOP decimalde karşılığını nasıl tanımlayacağız.?

Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8890
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri

Mesaj gönderen Uğur »

814h bit adrestir. 1000H word adrestir. Burada word adresler 4x formatındadır ve decimale çevrildikten sonra 40001 yada 400001 ile toplanırken bit adresler 0x formatında olup decimale çevrildikten sonra 1 ile toplanır.

1000H --> Word --> 4x --> 4096 (Decimal) --> 44097 yada 404097 (Modbus)
0814H --> Bit --> 0x --> 2068 (Decimal) --> 2069 (Modus)
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
celaltezekici
Mesajlar: 85
Kayıt: 11 Nis 2018, 16:25
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri

Mesaj gönderen celaltezekici »

Uğur bey merhaba.dtc haberleşme adreslerinde
Örneğin analog çıkış degerini alıp ben plc de bir registerde okuyup kullanmak istiyorum.buradaki adresi nedir onu göremedim.
Birde kontrol tipin 0 pid kontrol yazıyor.3 tekide pid program kontrol yazıyor,farkı nedir acaba.

Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7813
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

1012H ve 1013H adreslerinden out çıkış kontaklarına ait çıkış yüzdesini okuyabilirsiniz.

1005H Program kontrolleri için 0: PID çıkış, 3: PID Program kontrol(Stepli çalışma; 1.Step 50.0 dereceye 5 dakikada set ol, 2.Step 85.0 dereceye 4 dakikada set ol... gibi)
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
celaltezekici
Mesajlar: 85
Kayıt: 11 Nis 2018, 16:25
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri

Mesaj gönderen celaltezekici »

Turhan bey merhaba.1005h kontrol edresinde 0 pid kontrol.burada manuel tuning anlamı nedir.yani sistem 0 pid çalışıyor diyelim.pid patametrelerini ayarlamak için wordü manuel tuning e mi get ir meliyiz.
Iyi çalışmalar
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7813
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Manuel modda DTC çıkış kontaklarını okumuş olduğu PV değerine göre değil H1012 ve H1013 registerlerine yazacağınız manuek değere göre kontrol eder.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
celaltezekici
Mesajlar: 85
Kayıt: 11 Nis 2018, 16:25
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri

Mesaj gönderen celaltezekici »

Turhan yazdı: 06 Mar 2019, 09:25 Merhaba,

1012H ve 1013H adreslerinden out çıkış kontaklarına ait çıkış yüzdesini okuyabilirsiniz.

1005H Program kontrolleri için 0: PID çıkış, 3: PID Program kontrol(Stepli çalışma; 1.Step 50.0 dereceye 5 dakikada set ol, 2.Step 85.0 dereceye 4 dakikada set ol... gibi)
Merhaba.sa2 plc ile 3 adet dtc1000 adet sürücü link haberleşeme programını yapmaya çalışıyorum.1.ıd dtc nin çıkş yüzdesini okuyup programın başka yerinde degerlendirmem gerek.Sorum şu konfigrasyonda okuma adresi h1000 ve d1434 okunacak 1.ıd nin data boyutunu giriyoruz.1.ıd okuma aralığı ise 1480 ile 1495 16 word.Biz data boyutunu k16 yapsak bile okuyacağımız çıkış yüzdesi h1000 den itibaren sayarisek 20 wordluk bir alan gerekiyor.Burada nasıl yol izleyebiliriz.

iyi çalışmalar.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8890
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000 ısı kontrol cihazını MODBUS-RTU adresleri

Mesaj gönderen Uğur »

Ya 50 word link haberleşmeyi kullanmalısınız buna dair örneği aşağıdaki linkte PLC PLC 50 word haberleşmede bulabilirsiniz yada modrw modbus komutu ile okuyup yazma işlemlerini yapmalısınız.

(1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri

MODRW - Modbus Okuma-Yazma Komutu
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye