PID Program Kontrol çalışma modu ile istenen sıcaklık değerlerlerinde istenen süre zarfında çalışma yapmamızı sağlamaktadır. Ayrı ayrı maksimum 8 adım belirlenebilmektedir.

DTC1000'e DTCOM programı ile bağlantıktan sonra Control kısmında Ctrl. Method seçimimizi Ramp Soak gerçekleştirilmelidir. Sonrasında Parameters menüsünden Ramp Soak program seçeneği tıklandığında aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır. Bu pencereden Read Setting butonuna basılır.
PID_Program.JPG
Pattern 0 kısmında Set Value 0 kısmında örneğin 50.0, Execute time kısmına 00.05, Set Value1 kısmına ise 100 girdiğimizde. DTC1000 50 derecedeki sıcaklıktan 100 dereceye'ye 5 saniyede çıkar. Sıcaklıklar istenilen değerlerde ayarlandıktan sonra DTC1000'e kaydetmek için Save To tıklanmalıdır.

İstenirse Input kısmından SV değerini Time Left yaparak ekranda SV kısmında sıcaklık değişimi anındaki kalan zamanı gözlemleyebilirsiniz.