Merhabalar
Sx2 uzerindeki ilk iki girisi 0-20ma diger iki girisi 0-10v olarak ayarlamak icin ne yapmaliyiz.
Anologlarda dalgalanma oldugundan ortalama degeri nasil ayarlariz.
Kolay gelsin
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Sx2 anolog ayarlari
- Halilotomasyon
- Mesajlar: 71
- Kayıt: 09 May 2018, 09:38
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 8439
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Sx2 anolog ayarlari
Merhaba,
SX2 plc anolog ayarlari adresindeki mesajınızda gösterilen komutlarda Yalnızca D1115 datasına H0003 sayısını göndermeniz yeterli olacaktır. Analog giriş/çıkış tiplerine göre D1115 datasının binary kod dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır.
SX2 plc anolog ayarlari adresindeki mesajınızda gösterilen komutlarda Yalnızca D1115 datasına H0003 sayısını göndermeniz yeterli olacaktır. Analog giriş/çıkış tiplerine göre D1115 datasının binary kod dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Halilotomasyon
- Mesajlar: 71
- Kayıt: 09 May 2018, 09:38
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Sx2 anolog ayarlari
Burada d1115 icine yzdigimiz h303 u nasil buldugunuzu anlatirmisiniz.
Mesala ilk iki giris akim ve 0-20 ma olsa digerleri 0-10 v olsa ne yazacaktik.
Bu tabloya bakiyorum kafam basmadi nasil 303 u buudugunuzu
Mesala ilk iki giris akim ve 0-20 ma olsa digerleri 0-10 v olsa ne yazacaktik.
Bu tabloya bakiyorum kafam basmadi nasil 303 u buudugunuzu
- Turhan
- Mesajlar: 8439
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Sx2 anolog ayarlari
Binary kodlama ile SX2 serisi PLC'nin analog girişlerini konfigre edebilirsiniz. Binary kodu Hexadecimal tabana dönüştürürken Windows hesap makinesini aşağıdaki gibi programcı modunda kullanabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ali_tazegul
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 24 Mar 2023, 02:27
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Sx2 anolog ayarlari
analog veri için hex 101 olarak buldum bu değeri ısp soft ta d1115 datasına mov komutu olarak nasıl yazmam lazım h101 olarak yazmıyorum 16#0001 olarak mı girmem lazım
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9534
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Sx2 anolog ayarlari
16#0101 olacak.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal