Elektrik Kesilmesi

Kullanıcı avatarı
Filkar
Mesajlar: 54
Kayıt: 16 Mar 2018, 08:25
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Elektrik Kesilmesi

Mesaj gönderen Filkar »

İyi günler
Elektrik kesilmesinde PLC de ve Delta ekranlarda hangi hafızalardaki datalar silinmez
Grafiklerde hafızada tutabilirmiyiz
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8439
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Elektrik Kesilmesi

Mesaj gönderen Turhan »

HMI dahili hafıza bölgesinde $M ile tanımlanan datalar kalıcı hafıza bölgesindedir. DVP serisi PLC modelleri için ise DVP Serisi PLC Hafıza Tablosu ndan kalıcı hafıza bölgelerine erişebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
amasyalı
Mesajlar: 243
Kayıt: 01 May 2018, 10:06
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Elektrik Kesilmesi

Mesaj gönderen amasyalı »

Elektrikler kesilip yeniden gelince çıkışlar kaldığı yerden devam ediyor ama biz elektrikler gidince çıkışlar restlensin istiyoruz. hangi ayarları kullanmalıyız
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8439
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Elektrik Kesilmesi

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Sistemin ilk enerjilenmesinde tüm çıkışların pasif olmasını istiyorsanız ----|ZRST Y0 Y7| gibi Y0'dan Y7'ye kadar olan tüm bölgeleri blok olarak resetleyebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
amasyalı
Mesajlar: 243
Kayıt: 01 May 2018, 10:06
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Elektrik Kesilmesi

Mesaj gönderen amasyalı »

Teşekkür ederiz
Kullanıcı avatarı
amasyalı
Mesajlar: 243
Kayıt: 01 May 2018, 10:06
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Elektrik Kesilmesi

Mesaj gönderen amasyalı »

Merhabalar
ZRST komutunda aşağıdaki örnek doğrumudur
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8439
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Elektrik Kesilmesi

Mesaj gönderen Turhan »

Belirttiğiniz gibi ZRST komutunu kullanabilirsiniz.


zrst.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
amasyalı
Mesajlar: 243
Kayıt: 01 May 2018, 10:06
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Elektrik Kesilmesi

Mesaj gönderen amasyalı »

verdiğiğniz cevaplar için teşekkür ederiz işimize yaradı
Kullanıcı avatarı
Mirac6541
Mesajlar: 1
Kayıt: 14 Kas 2021, 11:24
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Elektrik Kesilmesi

Mesaj gönderen Mirac6541 »

amasyalı yazdı: 10 Haz 2018, 15:15 Elektrikler kesilip yeniden gelince çıkışlar kaldığı yerden devam ediyor ama biz elektrikler gidince çıkışlar restlensin istiyoruz. hangi ayarları kullanmalıyız
Elektrik kesintisi olduğu an sistem tekrar enerjilendiğinde çıkışların kaldığı yerden devam etmesini istiyorum. Yardımcı olabilirmisiniz
Kullanıcı avatarı
amasyalı
Mesajlar: 243
Kayıt: 01 May 2018, 10:06
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Elektrik Kesilmesi

Mesaj gönderen amasyalı »

Eğer ZRST komutunu kullanmazsan otomatikman kaldığı yerden devam ediyor (bizde hep öyle oldu)
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön