Analog girişin zaman ölçümü

Cevapla
Kullanıcı avatarı
elektra
Mesajlar: 20
Kayıt: 17 Mar 2018, 20:29
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Analog girişin zaman ölçümü

Mesaj gönderen elektra »

hayırlı işler herkese
bir test devresinde anlık akım geçirip bu akımı ve geçen süreyi ölçmek istiyorum mevcut durumda DVP14SS211T plc ve dop100 ekran ile test yapıyorum klemsan akım çevirici ile akımı DVP04AD-S2 karta bilgi gönderiyorum termik testlerde sıkıntım yok ama manyetik testlerde süre 5-10 milisaniyelere düştüğü için zamanı ölçemiyorum delta plc ürünleri incelediğimde
DVP14SS211T.... komut işleme süresi 0.35 μs
DVP28SV11.......komut işleme süresi 0.24 μs
AS218TX-A ........ komut işleme süresi 0.025µs
olduğunu gördüm . bu bilgiler ışığında DVP28SV11 plc veya AS218TX-A plc ile 5-10 milisaniyelik bir akım süresini ölçebilirmiyim veya bu konuda siz ne önerirsiniz
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8052
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog girişin zaman ölçümü

Mesaj gönderen Turhan »

PLC'lerde komut işleme süresi ile analog çevrim süresi birbirinden farklı değerlerdir.

Örneğin: PLC programınız tarama saykılı 5ms ise analog çevrim süreniz 1ms olsa bile bu verinin değişimini PLC içerisinde 5'er milisaniye aralıklar ile örnekleyebilirsiniz. Dolayısı ile burada PLC komut işleme süresi kadar analog çevrim sürenizde önemlidir.

Bazı analog input modeüllerine ait analog çevrim süresi aşağıdaki gibidir.

AS218TX PLC'nin dahili analog girişine ait çevrim değeri 3ms/channel

DVP04AD-S PLC modülünün analog girişine ait çevrim değeri 3ms/channel

DVP04AD-SL PLC modülünün analog girişine ait çevrim değeri 125µs/channel'dır.

PLC tarama saykılından bağımsız yüksek hızda veri örnekleme için AS serisi PLC ve AS02AD-H High-Speed Analog Input Module kullanabilirsiniz. Bu modül 20 µs, 40 µs and 80 µs'lik periyodlarda 2000 örneklemeye kadar veri loglayabilir(ADLOG komutu ile). Loglanan veriler PLC tarama zamanından bağımsız çalışır

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
elektra
Mesajlar: 20
Kayıt: 17 Mar 2018, 20:29
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog girişin zaman ölçümü

Mesaj gönderen elektra »

Turhan bey teşekkür ederim bilgi için AS plc ve AS02ADH-A analog kart kullanarak yapacaktım fakat şu an türkiye piyasasına henüz girmemiş şimdi DVP28SV11T2 plc ve DVP04AD-SL analog kart kullanarak yapmayı deneyeceğim bu yeterli olur diye düşünüyorum
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8052
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog girişin zaman ölçümü

Mesaj gönderen Turhan »

PLC'de farklı bir uygulama gerçekleştirmeyecekseniz muhtemelen 1ms civarında çevrim saykılı ile okuma yapabileceksiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön