MODBUS MODRW ÇOKLU OKUMA

Cevapla
Kullanıcı avatarı
topkan
Mesajlar: 11
Kayıt: 31 Mar 2018, 11:56
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

MODBUS MODRW ÇOKLU OKUMA

Mesaj gönderen topkan »

Merhaba MODRW KOMUTU İLE DVP PLC 16ADET SÜRÜCÜ ASCCI HABERLEŞTİRME DE 1.INVERTERİN ÇIKŞ FREKANSINI D1296DAN OKUYORUM 2....16INVDERTER ÇIKIŞ FREKANS OKUMA ADRESLERİ NEDİR?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1328
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: MODBUS MODRW ÇOKLU OKUMA

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

MODRW komutu için konvert edilmiş değerlerin tutulduğu data aralığı D1296~D1311'dir.
adress.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey