Merhaba Göndermiş olduğumuz programlarda 2.ınverter de okuma bloğu da 1.ınverter adresini okuyor
örnek prg ler ektedir
iyi çalışmlar
MODRW OKUMA SORUNU
- topkan
- Mesajlar: 11
- Kayıt: 31 Mar 2018, 11:56
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
MODRW OKUMA SORUNU
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7859
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: MODRW OKUMA SORUNU
Okunan her iki inverter içinde verilerin kaydedileceği data alanı D200 olarak seçilmiş. Farklıcihazlardan veri okurken okunan verinin kaydedileceği lokal D adresleri farklı alanlardan seçilmelidir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Turhan
- Mesajlar: 7859
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: MODRW OKUMA SORUNU
PLC'de M1127 bit adresi ile MODRW komutunun haberleşmesinin başarılı bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığını yorumlayabilirsiniz. Dolayısı ile MODRW komutunu aktif ettikten sonra okuma işlemi başarılı ise M1127 bit adresi üzerinden D1296 data adresindeki veriyi PLC'nin farklı bir genel amaçlı D adresine kaydetmelisiniz.
.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.