c235 sayıcı kalıcı yapma?

Cevapla
Kullanıcı avatarı
wild_for
Mesajlar: 40
Kayıt: 15 Mar 2018, 10:36
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

c235 sayıcı kalıcı yapma?

Mesaj gönderen wild_for »

Selamlar. dvp12sa2 plc'nin X0 girişine bağlı flowwmetre üzerinden gelen palsleri c235 sayıcısı ile saydırıyorum. Elektrik kesilip geri geldiğinde kalan son değer üzerinden devam etmesini istiyorum. Ama bir türlü olmuyor.

Bazen 5-6 defa enerji kapatıp açtığımda değer istediğim şekilde kalırken ondan sonra sürekli rastgele bir değer gösteriyor.

Bende kalıcı bir hafızaya atmayı denedim ama yine rastgele değer veriyor. Nasıl çözebilirim?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1331
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: c235 sayıcı kalıcı yapma?

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

C235 diğer Yüksek Hızlı Sayıcılarında olduğu gibi kalıcı bir sayıcıdır kalıcı bir data bölgesine ekstra taşımanıza gerek yok. Programınızda farklı biryerden C235 sayısına değer gelmediğine emin olun hatta test amaçlı PLC'yi resetleyip sadece C235 sayıcısını yazarak çalışmayı test edin.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7859
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: c235 sayıcı kalıcı yapma?

Mesaj gönderen Turhan »

C235 sayıcısı kalıcı bir adrestir. PLC'nizi resetleyip bir kaç satırlık test programında bu durumu test edebilirmisiniz?
DELTA Electronics Turkey