RS232 Seri Haberleşme

Cevapla
Kullanıcı avatarı
barko789
Mesajlar: 24
Kayıt: 17 Nis 2023, 09:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

RS232 Seri Haberleşme

Mesaj gönderen barko789 »

Merhaba iyi günler. Elimde bir adet Delta DVP 20SX2 PLC var. RS232 portu üzerinden seri haberleşmeye çalışıyorum. Rs komutu ile yapılacağını biliyorum. Manuelde anlatılan şekilde yapmaya çalışıyorum ancak m1312 biti setliyken bile rs232 ışığı yanmıyor. Neden olabilir bakarmısınız koda? Teşekkürler şimdiden. Kodları ekledim ek olarak.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7872
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: RS232 Seri Haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

RS232 Led durumu yalnızca haberleşme iletişimi anında aktif olur. RS komutuda görebildiğim kadarı ile bir saykıl çalışacak şekilde şartlanmış.

Haberleşme üzerinden hangi veriyi göndermek istediğinizi ve bir veri alınacak ise bu verinin ASCII dizisini mesajda örnekleyebilirmisiniz?

.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
barko789
Mesajlar: 24
Kayıt: 17 Nis 2023, 09:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: RS232 Seri Haberleşme

Mesaj gönderen barko789 »

Göndermek istediğim mesaj ekte üst taraftaki hexadecimal kod dizisi. Almak istediğim feedback ise altındaki kısım.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7872
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: RS232 Seri Haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

PLC programınızı örnekteki gibi kullanabilirmisiniz?

M1314: COM1 haberleşme tamamlandı

M1315: COM1 haberleşme time-out süresi içerisinde tamamlanmadı. Yardımcı bit adreslerini kullanabilirsiniz.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
barko789
Mesajlar: 24
Kayıt: 17 Nis 2023, 09:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: RS232 Seri Haberleşme

Mesaj gönderen barko789 »

Teşekkür ederim yarın deneyeceğim. Birde denemeden bir şey daha sormak istiyordum. Forumlardan birinde rs232 seri bağlantısının cross bağlatı şeklinde olması gerektiği yazılmıştı. Bu doğru mudur yoksa düz bağlantı olsada olur mu ?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7872
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: RS232 Seri Haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

RX <-----> TX

TX <-----> RX

GND <----> GND

Bağlı olmalıdır.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
barko789
Mesajlar: 24
Kayıt: 17 Nis 2023, 09:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: RS232 Seri Haberleşme

Mesaj gönderen barko789 »

Teşekkürler haberleşmeyi sağladım. Peki alakası yok ama fonksiyon blok içinde loop oluşturmayı nasıl başarabilirim? For Next ile başaramadım.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7872
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: RS232 Seri Haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

FOR ve NEXT komutları arasındaki işlemler FOR komutunda belirtilen loop adedi kadar döngüsel olarak işlenir ve program son saykılından sonra NEXT satırının bir sonraki satırdan itibaren çalışmaya devam eder.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla