As218 plc modbus rtu yardım lazım

Cevapla
Kullanıcı avatarı
eraycx
Mesajlar: 9
Kayıt: 22 Ağu 2021, 13:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

As218 plc modbus rtu yardım lazım

Mesaj gönderen eraycx »

Merhabalar elimde as218rx cpu var bununla entes mpr25s 22 d enerji analizöründen veri okumam gerek hwconfingten port ayarlarını yaptığım halde modrw ile veri okuyamıyorum küçük bir örnek program ile yardımcı olursanız çok sevinirim
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9033
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: As218 plc modbus rtu yardım lazım

Mesaj gönderen Uğur »

Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
eraycx
Mesajlar: 9
Kayıt: 22 Ağu 2021, 13:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: As218 plc modbus rtu yardım lazım

Mesaj gönderen eraycx »

Dataexchace ile denedim bir türlü bağlanamıyorum modrw komutu ile nasıl yapabilirim bunu
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9033
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: As218 plc modbus rtu yardım lazım

Mesaj gönderen Uğur »

Data exchange modbustır. Bu şekilde haberleşemiyorsanız protokol istasyon modbus adresi ve kabloyu kontrol edin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
eraycx
Mesajlar: 9
Kayıt: 22 Ağu 2021, 13:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: As218 plc modbus rtu yardım lazım

Mesaj gönderen eraycx »

data exchange ile haberleşme sağladım gerilim değerlerini doğru okuyorum fakat analizatördeki akım ve guç değerleri doğru ancak plc deki okuduğum değerler sürekli - , + dalgalanıyor ve veriyi yanlış okuyorum bunu düzeltebilmek için bildiğiniz bir yöntem var mı acaba
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9033
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: As218 plc modbus rtu yardım lazım

Mesaj gönderen Uğur »

32 bit değerse wordler ters geliyor olabilir. Örnek aldığınız değeri D100-D101 çiftine yazdığınızı varsayarsak D100 --> D201 e D101--> D200 e yazıp cross edip D200 e double word bakın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
eraycx
Mesajlar: 9
Kayıt: 22 Ağu 2021, 13:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: As218 plc modbus rtu yardım lazım

Mesaj gönderen eraycx »

Deneyeceğim teşekkürler
Kullanıcı avatarı
eraycx
Mesajlar: 9
Kayıt: 22 Ağu 2021, 13:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: As218 plc modbus rtu yardım lazım

Mesaj gönderen eraycx »

Uğur yazdı: 11 Haz 2024, 13:35 32 bit değerse wordler ters geliyor olabilir. Örnek aldığınız değeri D100-D101 çiftine yazdığınızı varsayarsak D100 --> D201 e D101--> D200 e yazıp cross edip D200 e double word bakın.
Bu yöntem ile verileri düzgün okudum teşekkürler. Bu güne
kadar 32 bit verilerle hiç çalışmamıştım bu temel plc proglamlamadan biraz karışık ama yardımlarınızla ucundan yakaladım gerisini getiririm