dia desinge compile hatası
dia desinger da sv3 üç plc üzerinde yaptığım programda bir derleme hatası alıyorum hatanın ne olduğunu bilemedim ve nasıl çözeceğimi bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7888
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dia desinge compile hatası
Merhaba,
TR Register is not enough hata açıklamasını doğrudan dokümanda bulamadım. Ancak hata kodunun fonksiyon blok içerisinde kullanılan timer adedinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bir fonksiyon blok içerisinde maximum 8 adet T_POINTER tipinde değişken kullanılabilir. Eğer programınız içerisinde 8 adetden fazla timer kullanımınz var ise timer adedinizi 8 ile sınırlayarak derleyiciyi çalıştırmayı deneyebilirmisiniz?
TR Register is not enough hata açıklamasını doğrudan dokümanda bulamadım. Ancak hata kodunun fonksiyon blok içerisinde kullanılan timer adedinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bir fonksiyon blok içerisinde maximum 8 adet T_POINTER tipinde değişken kullanılabilir. Eğer programınız içerisinde 8 adetden fazla timer kullanımınz var ise timer adedinizi 8 ile sınırlayarak derleyiciyi çalıştırmayı deneyebilirmisiniz?
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- kursatsunar
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 12 Nis 2018, 12:29
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dia desinge compile hatası
Turhan bey denedim evet dediğiniz gibi fonksiyon blok içinde sekiz den fazla timer kullanınca hata veriyor. Benim merak ettiğim bu eksiklik mi yoksa normal bir durum mu, ileride düzeltilecek bir konumu...
- Turhan
- Mesajlar: 7888
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dia desinge compile hatası
Manuel içerisinde belirtilen bilgi zaten bu yönde. T_POINTER değişkeni maximum 8 adete kadar tanımlanabiliyor.
.
.