Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

AS serisi PLC ler de Puls

Kullanıcı avatarı
feza
Mesajlar: 25
Kayıt: 05 Kas 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

AS serisi PLC ler de Puls

Mesaj gönderen feza »

AS228 PLC de 2 fazlı (AB) Puls nasıl üretilir
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8376
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS serisi PLC ler de Puls

Mesaj gönderen Turhan »

Pulse çıkış kanalınıza göre aşağıdaki özel register adresleri kullanabilirsiniz.


When the value is 0 in SR462, SR482, SR502, SR522, SR542, and SR562, it indicates the Pulse+direction output mode. When the value is 1 in SR462, SR482, SR502, SR522, SR542, and SR562, it indicates the A/B phase output mode.

Note: you can select the output mode only when D1 uses an even output point and D2 uses a recommended direction output point

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
feza
Mesajlar: 25
Kayıt: 05 Kas 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS serisi PLC ler de Puls

Mesaj gönderen feza »

Teşekkür ederim.

Bir sorum daha olacak.

DPLSV ile puls üretirken belirli zamanlarda, yaptığımız frekans değişikliğini, PLC döngüsünü tamamlamadan hemen uygulamasını istiyoruz
bunu nasıl yaparız
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8376
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS serisi PLC ler de Puls

Mesaj gönderen Turhan »

DPLSV komutunda pulse çıkış frekansı komut aktif iken değiştirilebilir. Bu değişiklik PLC program işleme yapısına göre 1 tarama saykılı sonrasında geçerli olmaktadır.

.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
feza
Mesajlar: 25
Kayıt: 05 Kas 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS serisi PLC ler de Puls

Mesaj gönderen feza »

Bunu aşmak için DPLSV komutu dışında ne kullanabiliriz.
Kullanıcı avatarı
feza
Mesajlar: 25
Kayıt: 05 Kas 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS serisi PLC ler de Puls

Mesaj gönderen feza »

Yada DVP 12SE PLC deki ICF komutu gibi kullanabileceğimiz bir komut / yapı varmı
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8376
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS serisi PLC ler de Puls

Mesaj gönderen Turhan »

AS PLC'de DVSPO ve DICF komutları yer almıyor.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
feza
Mesajlar: 25
Kayıt: 05 Kas 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS serisi PLC ler de Puls

Mesaj gönderen feza »

Turhan Bey,
AS PLC'de DVSPO ve DICF komutları yer almıyor demişsiniz.
Peki bunların yerine nasıl bir yapı kullanabiliriz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8376
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS serisi PLC ler de Puls

Mesaj gönderen Turhan »

DPLSV komutu 1 tarama saykılı sonunda nihayetinde hız değerini dinamik güncelleyebiliyor. Prosesinizde yaşadığınız sorun gerçekte 1 tarama saykılındaki zaman kaybından dolayı mı gerçekleşiyor?
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
feza
Mesajlar: 25
Kayıt: 05 Kas 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS serisi PLC ler de Puls

Mesaj gönderen feza »

Merhaba Turhan Bey,

Evet söylediğiniz gibi. aslında şöyle anlatayım.

Timer interrup mızı her 1 ms de bir olacak şekilde kuruyoruz.

DPLSV komutunu da interrup içerinde aktif olarak kullanıyoruz.

her 1ms timer interrup a gelişinde de frekansı arttırıyoruz veya düşürüyoruz.

PLC tarama saykılımız süresi ise 1.4 - 1.8 ms arasında

Biz her 1 ms de bir DPLSV komutuna uyguladığımız frekansın hemen uygulamaya gecmesini istiyoruz