Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
AS serisi PLC ler de Puls
- feza
- Mesajlar: 25
- Kayıt: 05 Kas 2018, 16:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
AS serisi PLC ler de Puls
AS228 PLC de 2 fazlı (AB) Puls nasıl üretilir
- Turhan
- Mesajlar: 8376
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS serisi PLC ler de Puls
Pulse çıkış kanalınıza göre aşağıdaki özel register adresleri kullanabilirsiniz.
When the value is 0 in SR462, SR482, SR502, SR522, SR542, and SR562, it indicates the Pulse+direction output mode. When the value is 1 in SR462, SR482, SR502, SR522, SR542, and SR562, it indicates the A/B phase output mode.
Note: you can select the output mode only when D1 uses an even output point and D2 uses a recommended direction output point
.
When the value is 0 in SR462, SR482, SR502, SR522, SR542, and SR562, it indicates the Pulse+direction output mode. When the value is 1 in SR462, SR482, SR502, SR522, SR542, and SR562, it indicates the A/B phase output mode.
Note: you can select the output mode only when D1 uses an even output point and D2 uses a recommended direction output point
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- feza
- Mesajlar: 25
- Kayıt: 05 Kas 2018, 16:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS serisi PLC ler de Puls
Teşekkür ederim.
Bir sorum daha olacak.
DPLSV ile puls üretirken belirli zamanlarda, yaptığımız frekans değişikliğini, PLC döngüsünü tamamlamadan hemen uygulamasını istiyoruz
bunu nasıl yaparız
Bir sorum daha olacak.
DPLSV ile puls üretirken belirli zamanlarda, yaptığımız frekans değişikliğini, PLC döngüsünü tamamlamadan hemen uygulamasını istiyoruz
bunu nasıl yaparız
- Turhan
- Mesajlar: 8376
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS serisi PLC ler de Puls
DPLSV komutunda pulse çıkış frekansı komut aktif iken değiştirilebilir. Bu değişiklik PLC program işleme yapısına göre 1 tarama saykılı sonrasında geçerli olmaktadır.
.
.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- feza
- Mesajlar: 25
- Kayıt: 05 Kas 2018, 16:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS serisi PLC ler de Puls
Bunu aşmak için DPLSV komutu dışında ne kullanabiliriz.
- feza
- Mesajlar: 25
- Kayıt: 05 Kas 2018, 16:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS serisi PLC ler de Puls
Yada DVP 12SE PLC deki ICF komutu gibi kullanabileceğimiz bir komut / yapı varmı
- Turhan
- Mesajlar: 8376
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS serisi PLC ler de Puls
AS PLC'de DVSPO ve DICF komutları yer almıyor.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- feza
- Mesajlar: 25
- Kayıt: 05 Kas 2018, 16:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS serisi PLC ler de Puls
Turhan Bey,
AS PLC'de DVSPO ve DICF komutları yer almıyor demişsiniz.
Peki bunların yerine nasıl bir yapı kullanabiliriz.
AS PLC'de DVSPO ve DICF komutları yer almıyor demişsiniz.
Peki bunların yerine nasıl bir yapı kullanabiliriz.
- Turhan
- Mesajlar: 8376
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS serisi PLC ler de Puls
DPLSV komutu 1 tarama saykılı sonunda nihayetinde hız değerini dinamik güncelleyebiliyor. Prosesinizde yaşadığınız sorun gerçekte 1 tarama saykılındaki zaman kaybından dolayı mı gerçekleşiyor?
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- feza
- Mesajlar: 25
- Kayıt: 05 Kas 2018, 16:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS serisi PLC ler de Puls
Merhaba Turhan Bey,
Evet söylediğiniz gibi. aslında şöyle anlatayım.
Timer interrup mızı her 1 ms de bir olacak şekilde kuruyoruz.
DPLSV komutunu da interrup içerinde aktif olarak kullanıyoruz.
her 1ms timer interrup a gelişinde de frekansı arttırıyoruz veya düşürüyoruz.
PLC tarama saykılımız süresi ise 1.4 - 1.8 ms arasında
Biz her 1 ms de bir DPLSV komutuna uyguladığımız frekansın hemen uygulamaya gecmesini istiyoruz
Evet söylediğiniz gibi. aslında şöyle anlatayım.
Timer interrup mızı her 1 ms de bir olacak şekilde kuruyoruz.
DPLSV komutunu da interrup içerinde aktif olarak kullanıyoruz.
her 1ms timer interrup a gelişinde de frekansı arttırıyoruz veya düşürüyoruz.
PLC tarama saykılımız süresi ise 1.4 - 1.8 ms arasında
Biz her 1 ms de bir DPLSV komutuna uyguladığımız frekansın hemen uygulamaya gecmesini istiyoruz