AS serisi PLC ler de Puls

Kullanıcı avatarı
feza
Mesajlar: 25
Kayıt: 05 Kas 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS serisi PLC ler de Puls

Mesaj gönderen feza »

Merhaba Turhan Bey,

PLC tarama saykılından etkilenmeden. bir şekilde Puls Frekans değerini (örneğin interrup içinde) anlık değiştirebilmeliyim.

Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz ?

Not : Birde aynı programı 12SE de yazdığımda PLC tarama saykılı neredeyse 1.000 ms civarı iken AS228 de 1.800 ms civarı.
Hatta AS228T e sadece 2 komuttan oluşan deneme proramıyazdım o bile 0.450 ms oluyor neden bu kadar yavas oluyor.
(Yazdığım ms değerleri maks. değildir ISPsoft dan anlık gözlemlediğim değerlerin ortalaması gibi)
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8396
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS serisi PLC ler de Puls

Mesaj gönderen Turhan »

Eğer hareket profiliniz daha önceden belirlenmiş işlem adımlarından oluşuyor ise örneğin: 10 adımlık bir işlemin her bir adımı için farklı hız ve farklı pozisyon tanımlayabilirseniz TPO komutunu kullanabilirsiniz. Bunun dışında farklı bir önerim bulunmuyor.

PLC tarama saykıl değerli için ise her iki PLC modeli içinde desteklenen MOV komutlarının yaklaşık işlem süresi DVP-SE serisi PLC modeli için Execution time of MOV instruction 2 μs, AS serisi PLC modeli için MOV Instruction 0.15μs olarak verilmiş.

Boş bir PLC programından daha çok her iki PLC modeli için aynı işlem adımlarına sahip daha ölçülebilir yoğun bir programda çalışmayı test edebilirmisiniz?

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
feza
Mesajlar: 25
Kayıt: 05 Kas 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS serisi PLC ler de Puls

Mesaj gönderen feza »

Selam Turhan Bey,

Dediğiniz gibi yapmaya çalışıyorum.
TPO için Tabloları oluşturdum.
Ancak TPO aktif ettiğimde PLC Error Ledi yanıyor ve Ethernet Haberleşmesini kesiyor.
Kullanıcı avatarı
feza
Mesajlar: 25
Kayıt: 05 Kas 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS serisi PLC ler de Puls

Mesaj gönderen feza »

TPO ile ilgili bir örnek bir kod var mı
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8396
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS serisi PLC ler de Puls

Mesaj gönderen Turhan »

Bir önceki mesajda eklediğim TPO.pdf dokümanını kullanabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
feza
Mesajlar: 25
Kayıt: 05 Kas 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS serisi PLC ler de Puls

Mesaj gönderen feza »

Tabloyu Sildim Tekrar yaptım oldu Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
feza
Mesajlar: 25
Kayıt: 05 Kas 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS serisi PLC ler de Puls

Mesaj gönderen feza »

Merhaba Turhan Bey,

Şu an TPO kullanıyorum ancak bir sorum daha olacak.
Kullanıcı avatarı
feza
Mesajlar: 25
Kayıt: 05 Kas 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS serisi PLC ler de Puls

Mesaj gönderen feza »

Merhaba Turhan Bey,

Şu an TPO kullanıyorum, bir sorum daha olacak.

TPO için oluşturduğum tabloda sıralamasında bir yerde (örneğin 4. sırada) 2ms beklemesi gerekiyor. Bunun için ne yapmalıyız
Kullanıcı avatarı
feza
Mesajlar: 25
Kayıt: 05 Kas 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS serisi PLC ler de Puls

Mesaj gönderen feza »

Birde TPO da bir adımdan diğer adıma geçme süresi ne kadardır
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8396
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: AS serisi PLC ler de Puls

Mesaj gönderen Turhan »

Position Planning Table'da herhangi bir zaman tanımlaması bulunmuyor. Example-4'ü inceleyin.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla