Bir PLC ye iki farklı 24V kaynaktan beslenen elemanlardan input alma hk.
- ataol52
- Mesajlar: 1
- Kayıt: 19 Eyl 2024, 19:03
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Bir PLC ye iki farklı 24V kaynaktan beslenen elemanlardan input alma hk.
Başlıkta dediğim gibi, bir PLC farklı farklı 24V DC kaynaklardan beslenen sensör, kontak bilgisi vs. elemanlardan input alabilir mi? Alamayacağını düşünüyorum çünkü +24V devreyi tamamlayabilmek için kendi 0V nu görmek zorunda ama yine de danışmak istedim.
- Turhan
- Mesajlar: 8115
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Bir PLC ye iki farklı 24V kaynaktan beslenen elemanlardan input alma hk.
PLC fiziksel giriş noktaları PNP tetiklenecek ise S/S yani Dijital inputların COM ucuna her iki kaynağında 0VDC pinini bağlarsanız her bir girişi bu iki kaynağın farklı +24VDC sinyali ile tetikleyebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.