Merhaba zaman zaman kullanmış olduğumuz kutusundan yeni çıkmış veya uzun süre kullanımda sıkıntı yaratmayıp sonradan bu sıkıntıyı veren Plc ler ile alakalı bir sorum olucaktı.
Sorunumuz plc ye can open ile bağlı sürücüler mevcutken sistemde hardware configration ayarlarını download yaparken veya sistemin can open bağlantısını kesip ınıtc işlemini tekrar yaparken sistemde 24vdc kısa devre oluyor , sorunu plc değiştirerek çözüyoruz fakat bu bu aralar sıklıkla olmaya başladı ve can sıkıyor sebebi nedir öğrenebilir miyim . (Arıza hep aynı sistemde değil farklı sistemlerdede olmakta )
AS SERİSİ PLC KISA DEVRE
- orn1torenk
- Mesajlar: 35
- Kayıt: 24 Nis 2023, 09:40
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 8275
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS SERİSİ PLC KISA DEVRE
PLC'de özellikle INITC komutu fiziksel IO değil CANopen haberleşme arabirimi üzerinden slave aygıtlar ile iletişim kuran bir komuttur. Dolayısı ile INITC komutunu değil PLC programınızda INITC komutu aktif olduktan sonra kısadevre durumunu oluşturan durumları kontrol etmelisiniz. Sorunu daha iyi tanımlamak için ise kısadevreye sebep olan en az iki IO bağlantı noktasını mesajda belirtebilirmisiniz?
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- orn1torenk
- Mesajlar: 35
- Kayıt: 24 Nis 2023, 09:40
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS SERİSİ PLC KISA DEVRE
Sorunu daha iyi açıklamak adına şöyle diyebilirim 2 türlü işlemdede sonuç aynı ; servoları off konuma getirip on konuma aldığımızda veya hardware config sayfasında download yapmaya çalıştığımızda sistemdeki 24vdc güç kaynağı çıkışı gidiyor kullanılan güç kaynağıda delta , genelde bu sorunu hep cihazları değiştirerek çözdük tam olarak hangi birimden kaynaklandığınıda bilmiyoruz ama bu 2 işlem sonrası olduğu kesin .
Buna istinaden istediğiniz şeyi tam olarak açıklayabilir misiniz
Buna istinaden istediğiniz şeyi tam olarak açıklayabilir misiniz
- Turhan
- Mesajlar: 8275
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS SERİSİ PLC KISA DEVRE
PLC'de HWCONFIG'in yüklenmesi yada INITC komutunun aktif olması güç kaynağını doğrudan kesime götürmez. Bu konuda raporlanan yada forum sayfasında konusu geçmiş bir başlıkta mevcut değil.
Ancak bu iki eylem gerçekleştikten sonra bu eylemleri takip eden bir koşul gerçekleşirse; örneğin: servo on status biti ile çıkış vermemesi gereken PLC yada sürücü çıkış kontağın aktif olması yada güç kaynağını kesime götürecek şekilde birden fazla yükün aynı anda anahtarlanması bu duruma sebep olabilir. Öncelikle bu veya buna benzer hatayı tetikleyecek durumları kontrol etmelisiniz.
Eğer PLC'den kaynaklandığı konusunda eminseniz ve tamir servisinde de benzer durum gözlemlenebilecek ise ürünü incelenmesi için tamir servisine gönderip kendilerinden rapor isteyebilirsiniz. Bu işlemler için bölge bayinizden yardımda alabilirsiniz.
Ancak bu iki eylem gerçekleştikten sonra bu eylemleri takip eden bir koşul gerçekleşirse; örneğin: servo on status biti ile çıkış vermemesi gereken PLC yada sürücü çıkış kontağın aktif olması yada güç kaynağını kesime götürecek şekilde birden fazla yükün aynı anda anahtarlanması bu duruma sebep olabilir. Öncelikle bu veya buna benzer hatayı tetikleyecek durumları kontrol etmelisiniz.
Eğer PLC'den kaynaklandığı konusunda eminseniz ve tamir servisinde de benzer durum gözlemlenebilecek ise ürünü incelenmesi için tamir servisine gönderip kendilerinden rapor isteyebilirsiniz. Bu işlemler için bölge bayinizden yardımda alabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.