0-10 v analog değerde dalgalanma var

Gönderilme zamanı: 07 Ağu 2018, 17:04
gönderen tuğçe
Bu dalgalanmayı yumuşatmak için analog değeri yazdığımız datadan 10 sn de bir değer okuyup ortalama alma gibi bir şey yapabilir miyiz.

Re: 0-10 v analog değerde dalgalanma var

Gönderilme zamanı: 07 Ağu 2018, 17:08
gönderen Turhan
Merhaba,

0~10VDC'lik sinyalinizin + ve - uclarına 0,47µF 16V gibi bir kondansator takabilirseniz Gerilim dalgalanmasının bir miktar önüne geçmiş olursunuz. Kullandığınız analog modül ürün kodunu belirtirseniz ortalama değer ile ilgili register değerlerini belirtebiliriz.

Re: 0-10 v analog değerde dalgalanma var

Gönderilme zamanı: 07 Ağu 2018, 17:39
gönderen tuğçe
Kondansatör çözümünü denedim fakat bir sonuç alamadım. Dvpad04 s2 modülünü kullanıyorum. Zaten ortalama değer kayıtçısını kullandım fakat değeri biraz daha yumuşatmak için değeri yazdığım datadan 10 saniyede bir okuyup o değerleri toplayıp ortalamasını alabilir miyim böyle bir komut var mı

Re: 0-10 v analog değerde dalgalanma var

Gönderilme zamanı: 07 Ağu 2018, 17:45
gönderen Turhan
İlgili kanallara ait ortalama alma adedini arttırıp ortalama değer registerlerinden okuma işlemi yapabilirsiniz. Kanallara ait ortalama alma adedi maximum 4096 girilebileceği gözüküyor.

04ad_s2.png

Re: 0-10 v analog değerde dalgalanma var

Gönderilme zamanı: 07 Ağu 2018, 17:45
gönderen tuğçe
Söylediğim şey mümkün müdür peki

Re: 0-10 v analog değerde dalgalanma var

Gönderilme zamanı: 07 Ağu 2018, 17:54
gönderen Uğur
Aşağıdaki şekilde toplatarak ortalamaya ulaşabilirsiniz.
analog_ortalama.PNG

Re: 0-10 v analog değerde dalgalanma var

Gönderilme zamanı: 07 Ağu 2018, 17:58
gönderen tuğçe
Yardımlarınız için teşekkür ediyorum
İyi çalışmalar dilerim

Re: 0-10 v analog değerde dalgalanma var

Gönderilme zamanı: 14 Şub 2020, 14:16
gönderen amamoslavida
Turhan yazdı: 07 Ağu 2018, 17:45 İlgili kanallara ait ortalama alma adedini arttırıp ortalama değer registerlerinden okuma işlemi yapabilirsiniz. Kanallara ait ortalama alma adedi maximum 4096 girilebileceği gözüküyor.


04ad_s2.png
Uğur yazdı: 07 Ağu 2018, 17:54 Aşağıdaki şekilde toplatarak ortalamaya ulaşabilirsiniz.
analog_ortalama.PNG
merhaba ortalama değer sayısı olan k=10 u plc içerisinden hangi kodla değiştirebiliriz?