4 adet step motor sürme
- Adalı1981
- Mesajlar: 68
- Kayıt: 21 Haz 2018, 16:03
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
4 adet step motor sürme
sistemde 4 adet step motor sürmek istiyorum. puls ve direction çıkışları olarak hangi çıkışları kullanmalıyım. ayrıca puls adedi doldu bilgisini hangi merkellerden alabilirim .gerekirse step motor sayısını 10 a çıkarmak istiyorum . bu mümkünmü
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 4 adet step motor sürme
Aşağıdaki doküman içerisinde tüm PLC modellerine göre pulse çıkışını ilgilendiren değişkenlere hemde komutların kullanımlarına ulaşabilirsiniz.
DVP Serisi PLC Pals Komutları
DVP PLC'lerden max 4 adet pulse çıkışı alabilirsiniz. AS228 PLC modelinde bu sayı kullanım şekline göre 12 adete kadar çıkabilmektedir.
DVP Serisi PLC Pals Komutları
DVP PLC'lerden max 4 adet pulse çıkışı alabilirsiniz. AS228 PLC modelinde bu sayı kullanım şekline göre 12 adete kadar çıkabilmektedir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Adalı1981
- Mesajlar: 68
- Kayıt: 21 Haz 2018, 16:03
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 4 adet step motor sürme
4 adet step motoru ss2 plc ile ileri ve geri yönde sürmek istiyorum. bu mümkünmü ? mümkünse bununla ilgili örnek bir uygulamanız mevcutmu
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 4 adet step motor sürme
Yukarıdaki dokümanda paylaştığım PLSY komutunu kullanabilirsiniz. Pulse çıkışları sırasıyla Y0,Y1,Y2,Y3 tür.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Adalı1981
- Mesajlar: 68
- Kayıt: 21 Haz 2018, 16:03
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 4 adet step motor sürme
Bu komutlarını pozisyon tamamlandı bilgisini nereden alabilirim
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 4 adet step motor sürme
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Adnan
- Mesajlar: 72
- Kayıt: 06 Nis 2018, 11:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 4 adet step motor sürme
uğr bey merhaba deniyorum ama olmuyor y1 için tamalandı biti m1030 fakat çalıştıramıyorum sanırım aynı sorun 1103 içinde geçerli 1030 y2 de çalışıyor
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- İslam
- Mesajlar: 1297
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 4 adet step motor sürme
Merhaba,
Aşağıdaki görselde görülen program parçası ile test ettiğimde herhangi bir sorun ile karşılaşmadım.
Aşağıdaki görselde görülen program parçası ile test ettiğimde herhangi bir sorun ile karşılaşmadım.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- Adnan
- Mesajlar: 72
- Kayıt: 06 Nis 2018, 11:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 4 adet step motor sürme
bende malesef bu sorun ne olabilir
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- İslam
- Mesajlar: 1297
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 4 adet step motor sürme
Başlık içeriğinde SS2 PLC baz alınarak cevaplar verilmiştir. Mesajlarınızda kullandığınız ürünleri belirtmelisiniz. SS2 PLC için denenmiş bir örnek olup sizin elinizde SV2 PLC bulunduğu için çalışmaması gayet normaldir. Aşağıdaki resimde görüldüğü üzere SV2 için yanlızca Y0,Y2,Y4,Y6 çıkışlarından pals çıkışı alabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey