delta plc ile ardunio haberleşme

Kullanıcı avatarı
mulayim
Mesajlar: 5
Kayıt: 12 Eyl 2022, 10:39
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: delta plc ile ardunio haberleşme

Mesaj gönderen mulayim »

Merhaba Turhan Bey,

Dediğiniz mesajı yolladım ancak bir mesaj alamadım. Aynı ve farklı seri portlarda okuma yaptım ancak gelen bir mesaj yakalayamadım. Dataların hex yada ascıı adreslerini hangi dökümandan bulabilirim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 6240
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: delta plc ile ardunio haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

PLC'yi varsayılan fabrika ayarlarına resetleyip gönderdiğim sorgu ile haberleşmeyi deneyin.

Haberleşme ile ilgili daha fazla bilgi için PLC Uygulama Manueli (DVP-ES2/EX2/SS2/SA2/SX2/SE/MC) dokümanına gözatabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
mulayim
Mesajlar: 5
Kayıt: 12 Eyl 2022, 10:39
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: delta plc ile ardunio haberleşme

Mesaj gönderen mulayim »

Haberleşmeyi sağladım yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Manuelde adresleri bulmamda yardımcı olursanız sevinirim.
Kullanıcı avatarı
mulayim
Mesajlar: 5
Kayıt: 12 Eyl 2022, 10:39
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: delta plc ile ardunio haberleşme

Mesaj gönderen mulayim »

Merhaba Turhan Bey,

Birkaç tane örnek vermeniz mümkün müdür? Attığınız d0 değerini okuabiliyorum. Örnek olarak d402 vb. için uygun adresi atabilir misiniz?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 6240
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: delta plc ile ardunio haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

PLC D0 data adresi H1000'dir. Diğer data adresler ise ardışık adreslere sahiptir. Diğer adresler için mesaja eklediğim PDF'e gözatabilrisiniz.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.