Haberleşme sorun

Gönderilme zamanı: 10 Nis 2019, 20:40
gönderen nebusta
İyi günler

Tek hmi ve 3 plc nin rs485 üzerinden haberleştigi bir sistem kuruyoruz. Sistemde ekran üzerinden 2. ve 3. makineleri yönlendirmek için koymus olduğum butonlar 1. Makineyi de harekete geçiyor sebebi ne olabilir.

Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim...

Re: Haberleşme sorun

Gönderilme zamanı: 11 Nis 2019, 00:01
gönderen yasinakar
adreslere bir bak derim .

Re: Haberleşme sorun

Gönderilme zamanı: 11 Nis 2019, 08:21
gönderen nebusta
Adreslerimde sorun yok. Tek butonla iki makineyi hmi üzerinden makrosuz tetikleyebilir miyim onuda bilmiyorum açıkcası yani şu an olanı istesem yapamam :roll:

Re: Haberleşme sorun

Gönderilme zamanı: 11 Nis 2019, 10:13
gönderen Turhan
İki farklı slave cihaz HMI üzerinden birbirine bağlı ise çok büyük olasılık ile makro komutları kullanılmıştır. Sayfa makroları, Clock makro, Arkaplan makro ve diğer satırlara gözatmalısınız.

Re: Haberleşme sorun

Gönderilme zamanı: 13 Eyl 2019, 20:44
gönderen hakann07
iyi günler
bende iki slave cihas arası data transferini hmi arkaplan makrosu ile yapıyorum fakat arkaplan makro veya clock makro hangisini kullanırsam kullanayım haberleşme aşırı derecede yavaşlıyor ve hmi daki element hızları(buton vs) çok düşüyor bunu sebebi ne olabilir ?

Re: Haberleşme sorun

Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2019, 09:10
gönderen Turhan
DOPSoft haberleşme ayarlarında Zaman: 500, Tekrar Adedi:3 ve Zaman aşımı süresi: 0ms. olarak ayarlayın. Haberleşme Baudrate oranını kademeli oalrak 9600, 19200, 38400 şeklinde adım adım arttırarak haberleşmeyi yeniden gözlemleyin.

Hızlı bir şekilde yenilenecek verilerinizi Arkaplan makro satırına, 500-1000ms'lik periyodlar halinde yenilenmesinde sakınca olmayan haberleşme verilerinizi clock makro satırına yazıp clock makro tazeleme zamanını arttırın.

Ayrıca haberleşme kablosunu ve cihazlara ait topraklama hattını kontrol ediniz.