DVP-12SE ile S71200 Haberleşme

Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DVP-12SE ile S71200 Haberleşme

Mesaj gönderen y2941 »

iyi akşamlar DVP-12SE ile siemens (s7 1200 plc) ethernet protokolü üzerinden direk veya siviç ile haberleştirmek istiyorum. örnek uygulama varmı? (ISPSoft ile) Yol gösterirmisiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

Protokol Modbus TCP/IP dir. Siemens PLC modbus TCP/IP sorgularına cevap veriyor ise modbus adreslerini temin etmeli aksi taktirde siemens içerisinde modbus yazarak SE PLC ile haberleşmeyi kurmalısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme

Mesaj gönderen y2941 »

Uğur yazdı: 22 Nis 2019, 09:08 Protokol Modbus TCP/IP dir. Siemens PLC modbus TCP/IP sorgularına cevap veriyor ise modbus adreslerini temin etmeli aksi taktirde siemens içerisinde modbus yazarak SE PLC ile haberleşmeyi kurmalısınız.

Merhaba

Modbus DVP-12SE Plc nin Modbus TCP/IP Haberleşme örneği var mıdır?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme

Mesaj gönderen y2941 »

merhaba ekteki word dosyasında D1395 datasının 8. biti decimal olarak 128 midir? online bağlantı da K256 görünüyor. K256 ne anlama geliyor. ethernet bağlantısında online olarak haberleşme okuma/yazma gerçekleştiğin de K... nedir? (s7 1200 ile dvp-12se bağlantısı yapmaya çalışıyorum.)
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

K sabit rakamın ifadesidir. 2^8 = 256 dır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme

Mesaj gönderen y2941 »

merhaba haberleşeme (dvp-12se ile s7 1200 plc) sağlandığın da K sabit sayısı ne olmalıdır? şimdidien saolun uğur bey
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

DVP-SE serisi PLC'de ETHRW komutu için haberleşme tamamlandığında D1395 datasının 8.Biti aktif olur. Bu bitin aktif olup olmadığını anlamak için program içerisinde;

|BLD D1395 K8|-------------------|OUT M100|

gibi bir omut satırı kullanabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme

Mesaj gönderen y2941 »

merhaba

dvp-12se ethernet, profinet , modbus tcp hangisini destekliyor?teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön