Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme

Mesaj gönderen y2941 »

merhaba s7 1200 plc ile dvp-12se plc ethernet ile(superonline sviç) ile haberleştirmek istiyorum. modbus tcp/ip ile haberleştiriken

1- dvp-12se plc server mi oluyor. client mi oluyor. örnek proğram var mı?

2- ekteki dosya da haberleşme ayarların da port 502 geliyor. siemens port da 502 olunca haberleşme sağlanır mı?

3- MOV K108 D102 12se plc bu port numarasını nerede kullanabilirm.

açıklayıcı bilgilerinizi bekliyorum. şimdiden teşekkür ediyorum.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7787
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

12SE serisi PLC hem server hemde client olabilmektedir. 502 standart modbus haberleşme portudur. Bu port üzerinden haberleşme sağlayabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme

Mesaj gönderen y2941 »

merhaba ETHRW D100 H0 D200 K1 komutuyla dvp-12se ile siemens s7 1200 plc mb_server olarak haberleştim. s7 1200 plc inputlarını (I0.0,I0.1, gibi ) aktif ettim mi D200 üzerinde 256,512,1024 gibi sayılar görünüyor. bunları nasıl okuyup da dvp-12se plc nin y0,y1,y2 gibi çıkışlarını aktif edebilirim. D200 üzerindeki sayılar decimal mı , hex mi nedir?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

D200 içerisini SWAP komutu ile byteleri yer değiştirerek ardından

MOV D202 k2Y0

komutunu işleterek DELTA PLC çıkışlarına yönlendirebilirsiniz. Anladığım kadarıyla 16bit adresin üst byte içeriğinde size cevap geliyor swap komutu sonrası 1,2,4,8 gibi değerler gelmelidir.

SWAP - Byte Yer Değiştirme
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme

Mesaj gönderen y2941 »

Merhaba uğur bey bi değişiklik olmadı. bunu nasıl çözebilirim. s7 1200 plc den byte ların terslenmiş olarak gelip gelmediğini nasıl anlıyabilirim. (modbus tcp/ip haberleşme yaparken )
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

D200 içerisinde 256 değeri varken swap sonrası ne görüyorsunuz?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme

Mesaj gönderen y2941 »

merhba uğur bey dosyalar ektedir. dosyaların sıralaması sondan başa doğru oldu. yani 5.resim,4.resim,3.resim,2.resim,1.resim gibi. ilginize teşekkür ederim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme

Mesaj gönderen Uğur »

SWAP komutunu uygun kullanamıyorsunuz. Aşağıdaki örnek kullanımı inceleyiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme

Mesaj gönderen y2941 »

merhaba çok saolun uğur bey.
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme

Mesaj gönderen y2941 »

merhaba uğur hocam

gönderdiğiniz bilgiden faydalandım.çok saolun. şimdiki sorum şöyle. s7 1200 pld den tek tek (I0.0,I0.1,I0.2 .....) aktif ettim mi. dvp-12se plc de SWAP komutu yardımıyla da delta tarfınında y0,y1,y2 çıkışlarını aktif edebiliyorum. fakat s7 1200 tarafından I0.0 I0.1 gibi birden fazla inputları aktif ettiğim zaman delta tarfında çıkışları nasıl aktif edebilirim. ekrn görüntüsü ektedir.

bandicam 2019-07-25 20-25-33-529.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.