DVP-12SE ile S71200 Haberleşme
- y2941
- Mesajlar: 271
- Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme
merhaba s7 1200 plc ile dvp-12se plc ethernet ile(superonline sviç) ile haberleştirmek istiyorum. modbus tcp/ip ile haberleştiriken
1- dvp-12se plc server mi oluyor. client mi oluyor. örnek proğram var mı?
2- ekteki dosya da haberleşme ayarların da port 502 geliyor. siemens port da 502 olunca haberleşme sağlanır mı?
3- MOV K108 D102 12se plc bu port numarasını nerede kullanabilirm.
açıklayıcı bilgilerinizi bekliyorum. şimdiden teşekkür ediyorum.
1- dvp-12se plc server mi oluyor. client mi oluyor. örnek proğram var mı?
2- ekteki dosya da haberleşme ayarların da port 502 geliyor. siemens port da 502 olunca haberleşme sağlanır mı?
3- MOV K108 D102 12se plc bu port numarasını nerede kullanabilirm.
açıklayıcı bilgilerinizi bekliyorum. şimdiden teşekkür ediyorum.
- Turhan
- Mesajlar: 7787
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme
12SE serisi PLC hem server hemde client olabilmektedir. 502 standart modbus haberleşme portudur. Bu port üzerinden haberleşme sağlayabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- y2941
- Mesajlar: 271
- Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme
merhaba ETHRW D100 H0 D200 K1 komutuyla dvp-12se ile siemens s7 1200 plc mb_server olarak haberleştim. s7 1200 plc inputlarını (I0.0,I0.1, gibi ) aktif ettim mi D200 üzerinde 256,512,1024 gibi sayılar görünüyor. bunları nasıl okuyup da dvp-12se plc nin y0,y1,y2 gibi çıkışlarını aktif edebilirim. D200 üzerindeki sayılar decimal mı , hex mi nedir?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme
D200 içerisini SWAP komutu ile byteleri yer değiştirerek ardından
MOV D202 k2Y0
komutunu işleterek DELTA PLC çıkışlarına yönlendirebilirsiniz. Anladığım kadarıyla 16bit adresin üst byte içeriğinde size cevap geliyor swap komutu sonrası 1,2,4,8 gibi değerler gelmelidir.
SWAP - Byte Yer Değiştirme
MOV D202 k2Y0
komutunu işleterek DELTA PLC çıkışlarına yönlendirebilirsiniz. Anladığım kadarıyla 16bit adresin üst byte içeriğinde size cevap geliyor swap komutu sonrası 1,2,4,8 gibi değerler gelmelidir.
SWAP - Byte Yer Değiştirme
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- y2941
- Mesajlar: 271
- Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme
Merhaba uğur bey bi değişiklik olmadı. bunu nasıl çözebilirim. s7 1200 plc den byte ların terslenmiş olarak gelip gelmediğini nasıl anlıyabilirim. (modbus tcp/ip haberleşme yaparken )
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme
D200 içerisinde 256 değeri varken swap sonrası ne görüyorsunuz?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- y2941
- Mesajlar: 271
- Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme
merhba uğur bey dosyalar ektedir. dosyaların sıralaması sondan başa doğru oldu. yani 5.resim,4.resim,3.resim,2.resim,1.resim gibi. ilginize teşekkür ederim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme
SWAP komutunu uygun kullanamıyorsunuz. Aşağıdaki örnek kullanımı inceleyiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- y2941
- Mesajlar: 271
- Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme
merhaba çok saolun uğur bey.
- y2941
- Mesajlar: 271
- Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme
merhaba uğur hocam
gönderdiğiniz bilgiden faydalandım.çok saolun. şimdiki sorum şöyle. s7 1200 pld den tek tek (I0.0,I0.1,I0.2 .....) aktif ettim mi. dvp-12se plc de SWAP komutu yardımıyla da delta tarfınında y0,y1,y2 çıkışlarını aktif edebiliyorum. fakat s7 1200 tarafından I0.0 I0.1 gibi birden fazla inputları aktif ettiğim zaman delta tarfında çıkışları nasıl aktif edebilirim. ekrn görüntüsü ektedir.
gönderdiğiniz bilgiden faydalandım.çok saolun. şimdiki sorum şöyle. s7 1200 pld den tek tek (I0.0,I0.1,I0.2 .....) aktif ettim mi. dvp-12se plc de SWAP komutu yardımıyla da delta tarfınında y0,y1,y2 çıkışlarını aktif edebiliyorum. fakat s7 1200 tarafından I0.0 I0.1 gibi birden fazla inputları aktif ettiğim zaman delta tarfında çıkışları nasıl aktif edebilirim. ekrn görüntüsü ektedir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.