DVP-12SE ile S71200 Haberleşme
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme
D300 içerisinde datanın olduğunu kabul edersek
MOV D300 K2Y0
satırı ile çıkışlara direkt aktarabilirsiniz.
MOV D300 K2Y0
satırı ile çıkışlara direkt aktarabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- y2941
- Mesajlar: 271
- Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme
merhaba uğur bey aydınlatıcı bilgileriniz için çok teşekkür ederim.
- y2941
- Mesajlar: 271
- Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme
merhaba şimdiye kadar s7 1200 plc ile dvp-12se plc modbus tcp/ip haberleştirerek s7 1200 plc den veri gönderip delta 12se plc den verileri okudum. şimdi tersi yani dvp-12se plc den bit veya word olarak bilgi gönderip s7 1200 plc den okumak istiyorum. nasıl yapabilirim. biraz uğraştım ama olmadı. (s7 1200 plc client dvp-12se plc server olduğu zaman haberleştiremiyorum.)
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8885
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme
Ya modbus TCP komutlarını kullanacak yada data exchange yapacaksınız. Bunun iki yolunun açıklamarı aşağıdaki linktedir. Unutmayınki haberleşme iki taraflıdır ve sizin elinizdeki PLC nin modbus tcp sorgularına cevap veriyor olması gerekmektedir.
12SE plc Ethernet Haberleşme
12SE plc Ethernet Haberleşme
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- y2941
- Mesajlar: 271
- Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme
merhaba uğur bey
dvp-12se plc den bit veya word (M10 , D20 gibi ) bilgiyi s7 1200 plc ye MODBUS TCP/IP ile göndermek istiyorum.yukarıda yazdığınız 2.yol olan ETHRW - Modbus TCP/IP Okuma ve Yazma kısmını inceledim. D103 = K1 (Slave İstasyon Adresi 1) bu bilgi s7 1200 plc için mi? D104 = H3 (Okuma Fonksiyon Kodu) s7 1200 plc ye veri göndermek için H10 yapmam mı gerekiyor. ETHRW D100 H2001 D200 K1 komutu kullanılacak mı. kullanılacak sa H2001 bilgisi bende nasıl olacak.(yani D10 hex karşılığımı olacak). yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.
dvp-12se plc den bit veya word (M10 , D20 gibi ) bilgiyi s7 1200 plc ye MODBUS TCP/IP ile göndermek istiyorum.yukarıda yazdığınız 2.yol olan ETHRW - Modbus TCP/IP Okuma ve Yazma kısmını inceledim. D103 = K1 (Slave İstasyon Adresi 1) bu bilgi s7 1200 plc için mi? D104 = H3 (Okuma Fonksiyon Kodu) s7 1200 plc ye veri göndermek için H10 yapmam mı gerekiyor. ETHRW D100 H2001 D200 K1 komutu kullanılacak mı. kullanılacak sa H2001 bilgisi bende nasıl olacak.(yani D10 hex karşılığımı olacak). yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.
- Turhan
- Mesajlar: 7791
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme
Verdiğiniz örnekte ETHRW komutunda H2001 yerine diğer aygıttan okuyacağınız Data'nın Modbus Hexadecimal adresini tanımlamalısınız.
Örneğin: Delta DVP-S serisi PLC modelleri için D0 data adresinin Modbus adresi H1000'dir
Örneğin: Delta DVP-S serisi PLC modelleri için D0 data adresinin Modbus adresi H1000'dir
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- y2941
- Mesajlar: 271
- Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme
İyi akşamalr MODBUS TCP/IP Haberleşme de sunucu-istemci vardır. S7 1200 PLC İLE DVP12SE plc de DVP12SE plc istemci veya sunucu olabiliyor mu. SUNUCU olarak çalıştırdım fakat İSTEMCİ OLARAK NASIL ÇALIŞTIRABİLİRİM.
- Turhan
- Mesajlar: 7791
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme
DVP-SE serisi PLC'lerde özel bir ayar yapmanıza gerek kalmaksızın varsayılan ayarlarda 192.168.1.5 IP adresi ve 502 numaralı portundan gelen tüm sorgulara cevap verebilmektedir. Yazma ve Okuma işlemlerini DVP-SE serisi PLC üzerinden gerçekleştirecekseniz en pratik method olan data exchange haberleşmeyi kullanabilirsiniz. Bunun için örnek konfigürasyon CMC-MOD01 modül ayarı başlığında anlatılmıştır.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- y2941
- Mesajlar: 271
- Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme
Merhaba uğur bey ve turhan bey çok saolun. modbus tcp ip işini yaptım.şimdilik iyi.
yalnız bir sorum olacak DVP12SE kullanıyorum. wplsoft içerisinden plc cihazını stop ve run yapacak komut nedir? ( DVP12SE ile S7 1200 PLC cihazları MODBUS TCP IP haberleşirken haberlşeme anlamadığım bir nedenden ötürü kesiliyor. Wplsoft ile online iken proğram içerisinden önce stop sonra run yaptım mı haberleşme sağlanıyor.)
yalnız bir sorum olacak DVP12SE kullanıyorum. wplsoft içerisinden plc cihazını stop ve run yapacak komut nedir? ( DVP12SE ile S7 1200 PLC cihazları MODBUS TCP IP haberleşirken haberlşeme anlamadığım bir nedenden ötürü kesiliyor. Wplsoft ile online iken proğram içerisinden önce stop sonra run yaptım mı haberleşme sağlanıyor.)
- Turhan
- Mesajlar: 7791
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE ile S71200 Haberleşme
M1072 PLC status (RUN/STOP), ON = RUN adresidir. Bu adresi PLC programı içerisinden Resetleyip PLC'yi stop konumuna çekebilirsiniz ancak PLC stop konumunda iken bu biti tekrar set edemezsiniz. Bunun için haberleşme üzerinden bu bit adrese erişim sağlanabilir. Ancak haberleşme hatasını bu şekilde gidermeniz doğru bir yolmudur?
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.