gönderen ali_onderoglu
Merhaba.

İlgili video rtu protokol ayarın da ;

D1120 H91
M1143
M1120 Data ve bitleri kullanılmış




Bir başka konu rtu örneğinde, kullanılan data ve bitler video da anlatılandan farklı.
D1109 HB1
M1320
M1136

http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?t=196

Linkini yazdığım konuda asci ve rtu örnekleri birbirinin aynısı, ilgili konu ve videonun bir birinden farkı nedir?

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Gönderilme zamanı: 10 Haz 2019, 09:27
gönderen Turhan
PLC içerisinde M1143 Bit adresi COM-2 RS-485 bağlantı portu için ASCII/RTU haberleşme seçimidir. M1143 Reset ise PLC ASCII haberleşme modunda, M1143 Set ise PLC RTU haberleşme modunda çalışmaktadır.

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Gönderilme zamanı: 10 Haz 2019, 11:17
gönderen ali_onderoglu
Turhan hocam ve değerli forum yetkilileri cevabınız ve de tahammülünüz için teşekkür ederim.

Haberleşme konularını anlamakta zorluk çekiyor vede bazı konuları yanlış yorumladığım için anlam kargaşası yaşıyorum.

Bu konu ile ilgili bir kaç sorum daha olacak.

Delta plc'nin ön yüzünde yer alan 8 pinli dişi pin yuvasına com2;

Plc'nin altında ki 3 klemensli terminal yuvasına ise com3 mü deniliyor.

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Gönderilme zamanı: 10 Haz 2019, 11:19
gönderen Uğur
8 pin mini din soket COM1 ve RS232 dir.
Power soketi üzerindeki bölüm COM2 ve RS485 dir.
Bazı modellerde çıkış klemensi altında bulunan bölümde RS485 mevcuttr ve buda COM3 tür.

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Gönderilme zamanı: 10 Haz 2019, 12:34
gönderen ali_onderoglu
Teşekkkür ederim.

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Gönderilme zamanı: 10 Haz 2019, 15:29
gönderen physme
Uğur hocam,
RTU EVEN 8 bit stop bit=1 olduğu zaman MODRD komutu ile okuduğum değer hangi word adresine yazılıyor ?
İyi Çalışmalar

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Gönderilme zamanı: 10 Haz 2019, 15:36
gönderen Uğur
D1070 ~ D1085 arası datalara bakın.

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Gönderilme zamanı: 30 Nis 2020, 10:03
gönderen revolution
iyi günler 14ss2 plc ile maksimum kaçtane inverter haberleşme yapılabilir.

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Gönderilme zamanı: 30 Nis 2020, 11:47
gönderen Turhan
Teorik olarak 255 inverter ile haberleşme sağlayabilirsiniz. Slave istasyon sayısının artması haberleşme yenileme hızını düşüreceğinden Prosese göre max. 32 istasyon önermekteyiz.

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Gönderilme zamanı: 02 Eyl 2020, 17:54
gönderen eemserdar
merhaba,
lxm32ad18m2 schneider marka servo motor sürücüsü ile dvp12se plc modülünü modbus ile haberleştirip pozisyon kontrolü yapmak istiyorum.
bu konuda yardımcı olabilir misiniz?