Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Mesaj gönderen Turhan »

Haberleşmenin hangi aşamasında sorun yaşıyorsanız Delta ürün grubu için yardımcı olmaya çalışabiliriz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
gamyoncu
Mesajlar: 13
Kayıt: 16 Oca 2019, 13:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Mesaj gönderen gamyoncu »

Merhabalar.
delta Hmi panel ile seviye sensörünü modbus ile haberleştirebilir miyiz?
iyi çalışmalar.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Mesaj gönderen Turhan »

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
gamyoncu
Mesajlar: 13
Kayıt: 16 Oca 2019, 13:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Mesaj gönderen gamyoncu »

kusura bakmayın eksik bilgiler için.
elimde VF-QTMG model Elektromanyetik Debimetre var. ürünün çıkış özellikleri açıklamasında
[4-20mA, Pulse, RS485 Modbus (ops) / HART, Profibus (ops)] bunlar yazıyor.
5 tane debimetreyi DOP-107BV ekranla Modbus üzerinden haberleştirip verileri okumam lazım.
bu şekilde sistem kurulabilir mi?
kurulabilirse kılavuz için bir örnek program var mıdır?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Mesaj gönderen Turhan »

Eğer elinizdeki ürün standart modbus haberleşmeyi destekliyor ise bu cihazı HMI ile haberleştirebilirsiniz. Bunun içinde üreticiden Protokol, ID, Okuma adresleri gibi modbus ile ilgili bilgileri temin etmelisiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
gamyoncu
Mesajlar: 13
Kayıt: 16 Oca 2019, 13:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Mesaj gönderen gamyoncu »

elimizde 5 adet aynı üründen var.
ürünlerin ID numaraları da 11-12-13-14-15 ve okumamız gereken modbus adresleri de özdeş olarak 400001.
HMI ile ürünlerden birini bağladığımızda veri okuyabiliyoruz. ürünlerin hepsini bağladığımızda ekranda nasıl göreceğiz?
okuma adresi girilen yerde PLC istasyon numarası yazan sekmede istasyon numarası olarak cihaz ID değeri mi girilecek?
ekte anlattığım özelliklerde bir program var. doğruluğunu kontrol edebilir misiniz?
iyi çalışmalar.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Mesaj gönderen Turhan »

HMI okuma elementinde okuma adresini 40.001 tanımladıktan sonra bu element için ayrıca istasyon numarası tanımlamalısınız.

{Link2}11@W40001 okuma adresi 11 numaralı slave cihazın 40001 adresini okurken

{Link2}12@W40001 okuma adresi 12 numaralı slave cihazın 40001 adresini okumaktadır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
gamyoncu
Mesajlar: 13
Kayıt: 16 Oca 2019, 13:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Mesaj gönderen gamyoncu »

teşekkürler.
iyi çalışmalar.
Kullanıcı avatarı
forewer68
Mesajlar: 2
Kayıt: 28 Eyl 2019, 14:54
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Mesaj gönderen forewer68 »

merhaba bu programı yükleyince haberleşemiyorum sebebi nedir acaba
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Mesaj gönderen Turhan »

PLC'nizi varsayılan fabrika ayarlarına resetledekiten sonra proje dosyanızı PLC'ye yazdırın. Mesaja eklediğiniz programlar ile PLC ve HMI'ınız haberleşiyor olmalı. Eğer haberleşmeyi sağlayamazsanız sorun programsal bir hatadan kaynaklanmadığına emin olabilirsiniz. Bu durumda haberleşme kablo bağlantınızı kontrol etmelisiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön