2. sayfa (Toplam 4 sayfa)

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Gönderilme zamanı: 03 Eyl 2020, 09:48
gönderen Turhan
Haberleşmenin hangi aşamasında sorun yaşıyorsanız Delta ürün grubu için yardımcı olmaya çalışabiliriz.

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Gönderilme zamanı: 22 Şub 2021, 15:34
gönderen gamyoncu
Merhabalar.
delta Hmi panel ile seviye sensörünü modbus ile haberleştirebilir miyiz?
iyi çalışmalar.

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Gönderilme zamanı: 22 Şub 2021, 16:29
gönderen Turhan
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Gönderilme zamanı: 22 Şub 2021, 18:59
gönderen gamyoncu
kusura bakmayın eksik bilgiler için.
elimde VF-QTMG model Elektromanyetik Debimetre var. ürünün çıkış özellikleri açıklamasında
[4-20mA, Pulse, RS485 Modbus (ops) / HART, Profibus (ops)] bunlar yazıyor.
5 tane debimetreyi DOP-107BV ekranla Modbus üzerinden haberleştirip verileri okumam lazım.
bu şekilde sistem kurulabilir mi?
kurulabilirse kılavuz için bir örnek program var mıdır?

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Gönderilme zamanı: 23 Şub 2021, 11:09
gönderen Turhan
Eğer elinizdeki ürün standart modbus haberleşmeyi destekliyor ise bu cihazı HMI ile haberleştirebilirsiniz. Bunun içinde üreticiden Protokol, ID, Okuma adresleri gibi modbus ile ilgili bilgileri temin etmelisiniz.

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Gönderilme zamanı: 23 Şub 2021, 14:22
gönderen gamyoncu
elimizde 5 adet aynı üründen var.
ürünlerin ID numaraları da 11-12-13-14-15 ve okumamız gereken modbus adresleri de özdeş olarak 400001.
HMI ile ürünlerden birini bağladığımızda veri okuyabiliyoruz. ürünlerin hepsini bağladığımızda ekranda nasıl göreceğiz?
okuma adresi girilen yerde PLC istasyon numarası yazan sekmede istasyon numarası olarak cihaz ID değeri mi girilecek?
ekte anlattığım özelliklerde bir program var. doğruluğunu kontrol edebilir misiniz?
iyi çalışmalar.

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Gönderilme zamanı: 23 Şub 2021, 17:05
gönderen Turhan
HMI okuma elementinde okuma adresini 40.001 tanımladıktan sonra bu element için ayrıca istasyon numarası tanımlamalısınız.

{Link2}11@W40001 okuma adresi 11 numaralı slave cihazın 40001 adresini okurken

{Link2}12@W40001 okuma adresi 12 numaralı slave cihazın 40001 adresini okumaktadır.

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Gönderilme zamanı: 25 Şub 2021, 12:53
gönderen gamyoncu
teşekkürler.
iyi çalışmalar.

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Gönderilme zamanı: 22 Nis 2022, 09:12
gönderen forewer68
merhaba bu programı yükleyince haberleşemiyorum sebebi nedir acaba

Re: Modbus Rtu protokol haberleşme ayarı

Gönderilme zamanı: 22 Nis 2022, 10:42
gönderen Turhan
PLC'nizi varsayılan fabrika ayarlarına resetledekiten sonra proje dosyanızı PLC'ye yazdırın. Mesaja eklediğiniz programlar ile PLC ve HMI'ınız haberleşiyor olmalı. Eğer haberleşmeyi sağlayamazsanız sorun programsal bir hatadan kaynaklanmadığına emin olabilirsiniz. Bu durumda haberleşme kablo bağlantınızı kontrol etmelisiniz.