PWM frekansı

Cevapla
Kullanıcı avatarı
tpm
Mesajlar: 8
Kayıt: 03 Kas 2018, 01:22
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

PWM frekansı

Mesaj gönderen tpm »

Merhabalar,
SA2 plc ile PWM çıkışı oluşturmak istiyorum.
1. sorum maksimum PWM frekansı kaç Hz olabilir.
2.sorum aynı anda kaç PWM çıkışı alabilirim
Teşekkürler
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PWM frekansı

Mesaj gönderen Uğur »

İstediğiniz perdiodu ayarlanabilir PWM elde etmekmidir yoksa %50-%50 periyotta bir Pulse çıkışımıdır. Pulse çıkışı olarak 4 adet çıkış alabilir bunların 2 si Y0 ve Y2 100kHz diğer ikisi Y1 ve Y3 10kHz dir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
tpm
Mesajlar: 8
Kayıt: 03 Kas 2018, 01:22
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PWM frekansı

Mesaj gönderen tpm »

PWM darbe genişliğini 0 ile %100 arasında değiştirmek istiyorum.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PWM frekansı

Mesaj gönderen Uğur »

Y0 ve Y2 çıkışları için Peryodu 1-10000 us arasında ayarlamanıza imkan sağlayacaktır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
tpm
Mesajlar: 8
Kayıt: 03 Kas 2018, 01:22
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PWM frekansı

Mesaj gönderen tpm »

Teşekkürler Uğur bey
Kullanıcı avatarı
kutubaknam
Mesajlar: 3
Kayıt: 25 Mar 2019, 23:42
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PWM frekansı

Mesaj gönderen kutubaknam »

merhaba uğur bey bende pwm komtunu kullanıyorum dc motor sürücü driver kartım var onla dc motor kontrolu yapıyorum fakat bazı eksiklerim vardı araştrırken bu paylaşmış olduğunuz komutu gördüm m1112 m113 m116 program da nasıl kullanabilirim bir örnek verebilirmisiz
Benim ihtiyacım olan 1000 hz deişlem yapmak ben bunun için

---ld m1 pwm d10 k250 y0---

-- ld 1002 mov k0 d1371---- kullanmıştım .

Ama sizin verdiğiniz set m1112 1116 komutlarını m1000 den set etmem mi gerekiyor .Bu komutlarını kullanırsam sanırım motoru daha düzgün sürücem çünkü 0- 10000 us işlem yapabiliyor olucam .Birde bu bilgiye plc sayfasında bulamadım.

yardımcı olursanız teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PWM frekansı

Mesaj gönderen Uğur »

M1116 yı M1002 kontağı üzerinden set etmeniz yeterli. Birim 1 us olacak. Ama size zaten 1 Khz yeterli olduğu için 1 ms birim bile işinizi görecektir zaten.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
kutubaknam
Mesajlar: 3
Kayıt: 25 Mar 2019, 23:42
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PWM frekansı

Mesaj gönderen kutubaknam »

-ld m1 pwm d10 k1000 y0
ld m1002 set m1116-

- komutunu kullandığım da d10 a 0- 1000 arsında bir değer girdiğimde 0 - ile 1khz arasında işlem yapmış olucam doğrumudur
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PWM frekansı

Mesaj gönderen Uğur »

Hiçbir biti aktif etmeyin Y0 ın birimi 100us (0.1ms) dir. Yani siz 0-10000 arası değer girerek 0 ile 1khz arası birimi seçmiş olursunuz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
kutubaknam
Mesajlar: 3
Kayıt: 25 Mar 2019, 23:42
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: PWM frekansı

Mesaj gönderen kutubaknam »

Uğur yazdı: 29 Haz 2020, 12:49 Hiçbir biti aktif etmeyin Y0 ın birimi 100us (0.1ms) dir. Yani siz 0-10000 arası değer girerek 0 ile 1khz arası birimi seçmiş olursunuz.
analdım uğur bey deneyim çok teşekkürler,
duty cycle 0 1ile 100 arsında kontrol edebilcem y0 çıkışım 10000 olduğunda % 100 ulaşmış olucam
Cevapla