WPLSoft Analog hakkında

Mesaj gönderen amasyalı »

WPLSoft da anlaşılabilr Analog giriş ve çıkışlarla ilgili Türkçe döküman varmıdır.

öğrenmek istediğim konu 0mV da HMI panelde 0 KG 10 mV 3500 kg göstersin biz 3 ayrı buton koyup bunlara 500 1000 2200 kg gibi değerleri el ile giebilelim. bu kiloya gelince bir çıkış vrsin
aynı şekilde 4mA 0 20 mA de maksimum değeri görelim. HMI panelden ayarladığımız değerlerde plc bir çıkış versin bu şekilde örnek bir programa ihtiyacımız vardır bu konuda yardımcı olacak herkese teşekkür ederiz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8888
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: WPLSoft Analog hakkında

Mesaj gönderen Uğur »

Aşağıdaki videolardan faydalanabilirsiniz. Analog giriş konfigürasyonu sonrası ham değeri SCLP komutu ile skala ederek istediğiniz aralığa sokabilirsiniz.

53-DVP04AD-S2 Analog Giriş Modülü Konfigürasyonu
25- Skala Oluşturma (SCLP)
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
amasyalı
Mesajlar: 187
Kayıt: 01 May 2018, 10:06
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: WPLSoft Analog hakkında

Mesaj gönderen amasyalı »

Teşekkürler biraz eğitim alalım
Kullanıcı avatarı
amasyalı
Mesajlar: 187
Kayıt: 01 May 2018, 10:06
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: WPLSoft Analog hakkında

Mesaj gönderen amasyalı »

Merhabalar
Videolar için teşekkür ederiz. Analog giriş modeli konfrekasyonunda sonucu D100 ün içine yazdı 2 modül olduğunda D100 denmi devam edecek yoksa D200 denmi devam edilecek 8 adet modül takıldığını farzedersek D800 kadar gelinmiş olur.

SCALA oluşturmada ise D100 D200 D300 komutları kullanıldı bunun yerine D100 D110 D120 D140 D210 D220 D230 D310 D320 gibi komutlar kullanılamazmı özel bir şartı varmı
Mesela D100 D101 D102 D103 ü kullandık D200 kullanılan yere D105 D106 gibi D300 kullanılan yere D110 kullanamayızmı
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8888
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: WPLSoft Analog hakkında

Mesaj gönderen Uğur »

D adreslerinin bir özelliği yoktur. Birbiri ile çakışmayacak şekilde farklı farklı D adreslerini kullanabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
amasyalı
Mesajlar: 187
Kayıt: 01 May 2018, 10:06
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: WPLSoft Analog hakkında

Mesaj gönderen amasyalı »

Videolar incelerken bir şey dikkatimi çekti PT100 ve PT1000 ve termokupl sıcaklık modülü kullanıldığında modül ayarları yapıldıktan sonra direk sıcaklığı görebiliyoruz gibi geldi bana Ama PT100 pt 1000 ve termokupllarda maksimum ve minumum sıcaklıklar ne kadar oluyor.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8888
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: WPLSoft Analog hakkında

Mesaj gönderen Uğur »

Sensör sıcaklık direnç tablosu aşağıdaki linkte mevcuttur. Bu çerçevede modül sensörden sıcaklığı okur ve size görüntüler.

https://otomasyonadair.com/2016/10/18/p ... c-tablosu/
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
amasyalı
Mesajlar: 187
Kayıt: 01 May 2018, 10:06
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: WPLSoft Analog hakkında

Mesaj gönderen amasyalı »

Teşekkürler
Kullanıcı avatarı
amasyalı
Mesajlar: 187
Kayıt: 01 May 2018, 10:06
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: WPLSoft Analog hakkında

Mesaj gönderen amasyalı »

Merhabalar
öğrenmek için biraz fazla kurcalayınca bilmediğiniz konuda kafamız biraz daha karışıyor. eğitim videolarını incelerken 4-20 mA için modülün -12-20 mA seçiliyordu.
ama basınç transmiteri videosunu izlerken modül ayarında -12-20 mA olduğu halde bu modülde 4 20 mA olmadığından -20 20 mA secilmiştir deniliyor.
4-20mA karşılığı modülde -12 20 mA değilmi.

Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8888
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: WPLSoft Analog hakkında

Mesaj gönderen Uğur »

-12 ~ 20 mA sinyalin orta noktası 4 mA dir ve 4~20mA için -12~20mA seçmelisiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye