WPLSoft Analog hakkında
WPLSoft da anlaşılabilr Analog giriş ve çıkışlarla ilgili Türkçe döküman varmıdır.
öğrenmek istediğim konu 0mV da HMI panelde 0 KG 10 mV 3500 kg göstersin biz 3 ayrı buton koyup bunlara 500 1000 2200 kg gibi değerleri el ile giebilelim. bu kiloya gelince bir çıkış vrsin
aynı şekilde 4mA 0 20 mA de maksimum değeri görelim. HMI panelden ayarladığımız değerlerde plc bir çıkış versin bu şekilde örnek bir programa ihtiyacımız vardır bu konuda yardımcı olacak herkese teşekkür ederiz.
öğrenmek istediğim konu 0mV da HMI panelde 0 KG 10 mV 3500 kg göstersin biz 3 ayrı buton koyup bunlara 500 1000 2200 kg gibi değerleri el ile giebilelim. bu kiloya gelince bir çıkış vrsin
aynı şekilde 4mA 0 20 mA de maksimum değeri görelim. HMI panelden ayarladığımız değerlerde plc bir çıkış versin bu şekilde örnek bir programa ihtiyacımız vardır bu konuda yardımcı olacak herkese teşekkür ederiz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8888
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: WPLSoft Analog hakkında
Aşağıdaki videolardan faydalanabilirsiniz. Analog giriş konfigürasyonu sonrası ham değeri SCLP komutu ile skala ederek istediğiniz aralığa sokabilirsiniz.
53-DVP04AD-S2 Analog Giriş Modülü Konfigürasyonu
25- Skala Oluşturma (SCLP)
53-DVP04AD-S2 Analog Giriş Modülü Konfigürasyonu
25- Skala Oluşturma (SCLP)
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- amasyalı
- Mesajlar: 187
- Kayıt: 01 May 2018, 10:06
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: WPLSoft Analog hakkında
Teşekkürler biraz eğitim alalım
- amasyalı
- Mesajlar: 187
- Kayıt: 01 May 2018, 10:06
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: WPLSoft Analog hakkında
Merhabalar
Videolar için teşekkür ederiz. Analog giriş modeli konfrekasyonunda sonucu D100 ün içine yazdı 2 modül olduğunda D100 denmi devam edecek yoksa D200 denmi devam edilecek 8 adet modül takıldığını farzedersek D800 kadar gelinmiş olur.
SCALA oluşturmada ise D100 D200 D300 komutları kullanıldı bunun yerine D100 D110 D120 D140 D210 D220 D230 D310 D320 gibi komutlar kullanılamazmı özel bir şartı varmı
Mesela D100 D101 D102 D103 ü kullandık D200 kullanılan yere D105 D106 gibi D300 kullanılan yere D110 kullanamayızmı
Videolar için teşekkür ederiz. Analog giriş modeli konfrekasyonunda sonucu D100 ün içine yazdı 2 modül olduğunda D100 denmi devam edecek yoksa D200 denmi devam edilecek 8 adet modül takıldığını farzedersek D800 kadar gelinmiş olur.
SCALA oluşturmada ise D100 D200 D300 komutları kullanıldı bunun yerine D100 D110 D120 D140 D210 D220 D230 D310 D320 gibi komutlar kullanılamazmı özel bir şartı varmı
Mesela D100 D101 D102 D103 ü kullandık D200 kullanılan yere D105 D106 gibi D300 kullanılan yere D110 kullanamayızmı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8888
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: WPLSoft Analog hakkında
D adreslerinin bir özelliği yoktur. Birbiri ile çakışmayacak şekilde farklı farklı D adreslerini kullanabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- amasyalı
- Mesajlar: 187
- Kayıt: 01 May 2018, 10:06
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: WPLSoft Analog hakkında
Videolar incelerken bir şey dikkatimi çekti PT100 ve PT1000 ve termokupl sıcaklık modülü kullanıldığında modül ayarları yapıldıktan sonra direk sıcaklığı görebiliyoruz gibi geldi bana Ama PT100 pt 1000 ve termokupllarda maksimum ve minumum sıcaklıklar ne kadar oluyor.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8888
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: WPLSoft Analog hakkında
Sensör sıcaklık direnç tablosu aşağıdaki linkte mevcuttur. Bu çerçevede modül sensörden sıcaklığı okur ve size görüntüler.
https://otomasyonadair.com/2016/10/18/p ... c-tablosu/
https://otomasyonadair.com/2016/10/18/p ... c-tablosu/
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- amasyalı
- Mesajlar: 187
- Kayıt: 01 May 2018, 10:06
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: WPLSoft Analog hakkında
Teşekkürler
- amasyalı
- Mesajlar: 187
- Kayıt: 01 May 2018, 10:06
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: WPLSoft Analog hakkında
Merhabalar
öğrenmek için biraz fazla kurcalayınca bilmediğiniz konuda kafamız biraz daha karışıyor. eğitim videolarını incelerken 4-20 mA için modülün -12-20 mA seçiliyordu.
ama basınç transmiteri videosunu izlerken modül ayarında -12-20 mA olduğu halde bu modülde 4 20 mA olmadığından -20 20 mA secilmiştir deniliyor.
4-20mA karşılığı modülde -12 20 mA değilmi.
öğrenmek için biraz fazla kurcalayınca bilmediğiniz konuda kafamız biraz daha karışıyor. eğitim videolarını incelerken 4-20 mA için modülün -12-20 mA seçiliyordu.
ama basınç transmiteri videosunu izlerken modül ayarında -12-20 mA olduğu halde bu modülde 4 20 mA olmadığından -20 20 mA secilmiştir deniliyor.
4-20mA karşılığı modülde -12 20 mA değilmi.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8888
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: WPLSoft Analog hakkında
-12 ~ 20 mA sinyalin orta noktası 4 mA dir ve 4~20mA için -12~20mA seçmelisiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın