dvp-12se plc dop b07e411 modbus tcp/ip

Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

dvp-12se plc dop b07e411 modbus tcp/ip

Mesaj gönderen y2941 »

merhaba dvp-12se plc ile dop panel b07e411 panel turkcellsuperonline modem ile (s7 1200 plc ile dop paneli modbus tcp ip haberleştirdim) haberleştirmek istiyorum. karşılık lı veri alış verişi yamak istiyorum. panelden D220 veri yazıp 12se plc de görmek vede plc değer girip dop panelde görmek istiyorum. yardımcı olurmusunuz. şimdiden teşekkür ederim.dosya ektedir.
MODBUS TCP-İP.docx
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dvp-12se plc dop b07e411 modbus tcp/ip

Mesaj gönderen Uğur »

PLC varsayılan IP adresi 192.168.1.5 tir. Modeme bağladığınızda IP adres sınıfı farklı ise PLC için DCISoft ile değiştirmeniz mümkündür. Bu aşamadan sonra HMI ayarlarında DELTA DVP TCP IP driverı ile PLC ye bağlanabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dvp-12se plc dop b07e411 modbus tcp/ip

Mesaj gönderen y2941 »

merhaba uğur bey ben sadece TCP/IP ile bağlanmak istiyorum. mümkün müdür? çünkü TCP/IP ile çalıştırıp başka marka plc ile veri alış verişi yapmak istiyorum.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dvp-12se plc dop b07e411 modbus tcp/ip

Mesaj gönderen Uğur »

Ethernet üzerinden hem PLC hemde HMI bağlantısını yaparak Modbus TCP IP ile haberleşebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dvp-12se plc dop b07e411 modbus tcp/ip

Mesaj gönderen y2941 »

merhaba uğur bey modbus tcp/ip de ETHRW D100 H0 D0 K1 dop panelden D300 den deccimal sayı göndermek istiyorum. dvp 12se plc de nerede görebilirim. hex olarak mı yazacağım. yardımcı olurmusunuz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dvp-12se plc dop b07e411 modbus tcp/ip

Mesaj gönderen Uğur »

PLC ye yazan kim? HMI yazacaksa ETHRW komutuna zaten ihtiyacınız yok. Delta DVP TCP IP driverı ile direk PLC D300 e değer yazabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dvp-12se plc dop b07e411 modbus tcp/ip

Mesaj gönderen y2941 »

dop pnaelden D300 değer yazarak dvp 12se plc den görmek istiyorum. MODBUS TCP İP ile haberleştireceğim. ETHRW D100 H0 D0 K1 komutunda mı dop panel in D300 içeriğini göreceğim. ayrıntılı bilgi verebilirmisiniz. teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dvp-12se plc dop b07e411 modbus tcp/ip

Mesaj gönderen Uğur »

PLC ye bir komut yazmanıza gerek yok. HMI da kontrol cihazı olarak DELTA DVP TCP IP seçiyorsunuz PLC IP adresini tanımladıktan sonra değer gir elementine D300 yazıyorsunuz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dvp-12se plc dop b07e411 modbus tcp/ip

Mesaj gönderen y2941 »

merhaba uğur bey söylediğiniz gibi yaptım fakat D500 İÇERİĞİNİ plc den göremedim. haberleşme normal görünüyor.sorun nedir acaba. dosyalar ektedir.
MODBUS TCP-İP.docx
.yardımınıza şimdiden teşekkür ederim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dvp-12se plc dop b07e411 modbus tcp/ip

Mesaj gönderen Uğur »

Aşağıdaki ayarlar ile proje oluşturduğunuz zaman PLC ye ulaşıyor olmalısınız.
haberleşme_1.PNG
haberleşme_2.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye