merhaba, ben sayısal (X0 - X7 ) filtreli giriş kullanmak istiyorum ama bir türlü bulamadım, nasıl yapılır bana (örnekli )yardımcı olabilir misiniz?
Teşekkür ederim. Hayırlı çalışmalar.
sayısal filtreli giriş
- hasanium
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 01 May 2018, 22:36
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: sayısal filtreli giriş
D1020 datasından filtre uygulayabilirsiniz. 0-20ms arasında ayarlanabilmektedir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- hasanium
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 01 May 2018, 22:36
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: sayısal filtreli giriş
teşekkür ederim, bir örnek verebilir misiniz?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: sayısal filtreli giriş
LD M1002 ------- MOV K5 D1020
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- hasanium
- Mesajlar: 15
- Kayıt: 01 May 2018, 22:36
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: sayısal filtreli giriş
Eyvallah, teşekkür ederim.