İyi günler ,
Daha önceden yapmış olduğumuz makineleri birleştirip bir fabrika otomasyonu yapacağız.
Bu otomasyon sisteminde 30 makine var ve bunların 8 tanesi robot yani delta dışında olan bir sistem. 22 Makinenin hepsi daha önce kendi başına çalıştırdığımız ve B07E411 ekranlı olan makineler. Makinelerle ekran arasındaki haberleşme RS485 üzerinden yani ekranların ethernet girişleri boşta. Tüm bu sistemleri tek ekrana döküp kotrolünü yapmak için nasıl bir haberleşme kullanmalıyız ?
Şimdiden teşekür eder iyi çalışmalar dilerim ...
Haberleşme
- nebusta
- Mesajlar: 90
- Kayıt: 16 May 2018, 09:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8890
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Haberleşme
Ana ekran üzerinden sadece izleme yapılacak ise izleme yapmak istediğiniz verileri hmi hafıza adresi olan $ lar içerisine makro ile çekerek merkez hmi üzerinden bu adresleri ethernet üzerinden okuyabilirsiniz. Ama iş aynı zamanda veri yazmaya girerse o zaman biraz zorlu sürece girecektir. Çift yönlü makrolarla işlem yapmanız gerekecek. Sonuçta HMI ethernet portundan sadece HMI adreslerine erişebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal