Analog modüllerin adreslendirilmesi

Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog modüllerin adreslendirilmesi

Mesaj gönderen Uğur »

TO K100 K2 H1 K1
TO K100 K3 H1 K1
TO K100 K4 H3 K1
TO K100 K5 H3 K1
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ercotech_35
Mesajlar: 114
Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog modüllerin adreslendirilmesi

Mesaj gönderen Ercotech_35 »

çok teşekkürler uğur bey..
Kullanıcı avatarı
Ercotech_35
Mesajlar: 114
Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog modüllerin adreslendirilmesi

Mesaj gönderen Ercotech_35 »

Uğur bey selam
TO K100 K2 H1 K1
TO K100 K3 H1 K1
TO K100 K4 H3 K1
TO K100 K5 H3 K1

Komutlarıyla 1.modülün analog girişini belirledim.

FROM K100 K12 D200 K1
FROM K100 K13 D200 K1
FROM K100 K14 D200 K1
FROM K100 K15 D200 K1

Komutlarıylada 1 .modüldeki 4 kanaldan sırasıyla analog bilgileri alıp skalandırdım.Buraya kadar sorun yok.Bende sırasıyla 6 modül var.Mesela 2.modüle geçtiğimde,

K100= K101 olacak onu biliyorum.

TO K101 K2 H1 K1
TO K101 K3 H1 K1
TO K101 K4 H3 K1
TO K101 K5 H3 K1

FROM K101 K12 D300 K1
FROM K101 K13 D300 K1
FROM K101 K14 D300 K1
FROM K101 K15 D300 K1 mİ olacak? yani k12-k13-k14-k15 sabitmi kalacak her modül için? Birde satır sonlarındaKİ K1 değerinin anlamı nedir?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog modüllerin adreslendirilmesi

Mesaj gönderen Uğur »

FROM K100 K12 D200 K1
FROM K100 K13 D200 K1
FROM K100 K14 D200 K1
FROM K100 K15 D200 K1

Öncelikle yukarıdaki kullanımda D200 her kanala okunan datanın kaydedileceği yer olarak verilmiş. D200,D201,D202,D203 olarak değiştirmelisiniz.

FROM K100 K12 D200 K1
FROM K100 K13 D201 K1
FROM K100 K14 D202 K1
FROM K100 K15 D203 K1

Yukarıdakini ayrı ayrı yapabileceğiniz gibi

FROM K100 K12 D200 K4

şeklinde kullanırsanız tüm kanalları okur ve sırasıyla D200, D201, D202, D203 içerisine kaydeder.

2. modülde sadece modül numarası değişir ve buna ilaveten FROM komutlarındaki aynı D leri kullanmamaya özen gösterin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ercotech_35
Mesajlar: 114
Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog modüllerin adreslendirilmesi

Mesaj gönderen Ercotech_35 »

Selamlar

Sola taktığım SL modüllerde scala yaparken Örneğin 0-50 bar basıncı 4-20mA giriş için 0-32767 ilemi skalandırmam lazım yoksa 0-4000 mi?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog modüllerin adreslendirilmesi

Mesaj gönderen Uğur »

0-32000
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ercotech_35
Mesajlar: 114
Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog modüllerin adreslendirilmesi

Mesaj gönderen Ercotech_35 »

teşekkürler
Kullanıcı avatarı
Ercotech_35
Mesajlar: 114
Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog modüllerin adreslendirilmesi

Mesaj gönderen Ercotech_35 »

Uğur Bey

Tek kanal için Fiziksel bağlantı için 4-20 mA okuyup skalandıracağım.V1+ ile I1+ yı köprüleyip Sensörden gelen +4-20 mA ucu buraya girdim.V1 (-) yede power supply in ( - ) sini girdim.FG yide boş bıraktım.Bu bağlantı şekli doğrumudur?
Kullanıcı avatarı
Ercotech_35
Mesajlar: 114
Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog modüllerin adreslendirilmesi

Mesaj gönderen Ercotech_35 »

sorunum günceldir
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog modüllerin adreslendirilmesi

Mesaj gönderen Uğur »

V1+ ile I1+ köprü akım canlı ucu buraya. Akım gnd si ise V1- ye girecek. Bağlantı şekli modül dökümanında gösterilmektedir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön