Analog modüllerin adreslendirilmesi

Kullanıcı avatarı
Ercotech_35
Mesajlar: 114
Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Analog modüllerin adreslendirilmesi

Mesaj gönderen Ercotech_35 »

Merhabalar

SV2 plc kullanıyorum .Sol tarafına 6 adet modül taktım.(DVP04AD)
ilk modül için
TO K100 K2 H1 K4
FROM K100 K12 D200 K1
MOV 32000 D100
MOV K0 D101
MOV K100 D102
MOV K0 D103
SCLP D200 D100 D370

Yazıp D370 den değeri okuyabiliyorum..Bu birinci kanal .ikinci ,üçüncü,dördüncü kanallarda da From dan sonra K13,K14,K15 yapıp çakışmayacak şekilde D adreslerini vereek okuyabiliyorum.Sorum Şu İkinci Modüle geçtiğimizde Yukarıdaki satırlarda ne gibi değişiklikler olacaktır?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog modüllerin adreslendirilmesi

Mesaj gönderen Uğur »

FROM ve TO komutlarının ilk değişkeni olan K100 sırasıyla K101, K102 şeklinde kullanmanız yeterlidir. Karışmayacak şekilde D adreslerini ayrı verin yeterlidir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ercotech_35
Mesajlar: 114
Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog modüllerin adreslendirilmesi

Mesaj gönderen Ercotech_35 »

Hızlı cevap dönüşünüz ve desteğiniz için teşekkür ederim....
Kullanıcı avatarı
Ercotech_35
Mesajlar: 114
Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog modüllerin adreslendirilmesi

Mesaj gönderen Ercotech_35 »

Uğur bey selamlar

Uygulamaya geçtim fakat şöyle sorunlarla karşılaştım.Ben 0-20 MA ve 4-20 mA okuyacağım.Yani
modülün ilk kanalında 0-20 mA ikinci kanalında da 4-20 mA Okumak istiyorum.TO K100 K2 H1 K4 satırındaki H1 sadece aynımı olacak.Birde ikinci modüle geçtiğimde dediğiniz gibi ilk değişkenleer K101-K102 diye arttırdığımda Bbir önceki m odüldeki gibiİ K12 -K13 ler aynımı kalacak ?Onlarda atrmaya devammı edeccek?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog modüllerin adreslendirilmesi

Mesaj gönderen Uğur »

TO K100 K2 H1 K4

K100 modül numarasıdır ve ilk modülü ifade eder. Yandaki diğer modüller için K101, K102 şeklinde olmalıdır.
H1 girişi ifade eder. H1 0-20mA, H3 ise 4-20mA demektir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ercotech_35
Mesajlar: 114
Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog modüllerin adreslendirilmesi

Mesaj gönderen Ercotech_35 »

TO K100 K2 H1 K4
FROM K100 K12 D200 K1
MOV 32000 D100
MOV K0 D101
MOV K100 D102
MOV K0 D103
SCLP D200 D100 D370

bu 1. modülün ilk kanalı için yazdığım ve D370 den okuduğum 0-20 mA değeri yazılımı ise :

1.modülün ikinci kanalı için 4-20 için okuduğum değerin yazılımı :
TO K100 K2 H3 K4
FROM K100 K13 D202 K1
MOV 32000 D104
MOV K0 D105
MOV K100 D106
MOV K0 D107
SCLP D202 D104 D380 mü olmalıdır?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog modüllerin adreslendirilmesi

Mesaj gönderen Uğur »

FROM komutları ilgili girişleri okuyacaktır. Altındakiler skala ile ilgili sizin işlemlerinizdir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ercotech_35
Mesajlar: 114
Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog modüllerin adreslendirilmesi

Mesaj gönderen Ercotech_35 »

Uğur bey asıl sormak istediğim şudur
TO K100 K2 H1 K4 komutu ile 1. modülün 1.kanalında 0-20 mA girişi okuyacağım diyoruz.
Peki 2. kanalında 4-20 mA okuyacağım zaman H1 in H3 olması dışında hangi değişkenler deişecek?
( k2 , k3 mü olacak yoksa k4 mü değişecek)
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog modüllerin adreslendirilmesi

Mesaj gönderen Uğur »

Yukarıda verdiğiniz program ile zaten okuyacaksınız. Girişler dediğiniz gibi ve from komutu ile K12 den 1. kanalı, K13 den ise 2. kanalı okuyarak değerler D200 ve D202 içerisine gelecektir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ercotech_35
Mesajlar: 114
Kayıt: 15 Ağu 2018, 08:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Analog modüllerin adreslendirilmesi

Mesaj gönderen Ercotech_35 »

Uğur bey oraya kadar tamam.

Şöyle söleyeyim

Ben 1. modülün 1. kanalını 0-20 mA

1. modülün 2. kanalını 0-20 mA
1. modülün 3. kanalını 4-20 mA
1. modülün 4. kanalını 4-20 mA

olarak ayarlamak istiyorum.
TO K100 K2 H1 K4 komutunu nasıl düzenlemem lazım.

H1 burda 0.-20 ma ayarı

k2 ve k4 ne oluyor?
Cevapla